12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

洁净手术室的气压表

[复制链接]

0

主题

646

帖子

53

积分

注册会员

Rank: 2

积分
53
发表于 2007-12-24 21:07:10 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 水墨画 的帖子[/h1]


1、洁净手术室是通过相对独立的密闭空间形式,室内外不会形成大气压差。

2、静压差需要有专门的仪器,是用来测量高压痒仓用的。

3、用普通的干湿温度计,配合在进风口检测细菌方法,可以做日常监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

218

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2007-12-24 21:07:11 | 显示全部楼层


在有压力差的地方压差计是要装的,可以随时观看压力差来判断净化空调系统运行是否正常,便宜数百元。过滤器前后也要装,便于观察阻值确定何时更换过滤器。电子压差计较贵(数千到数万元),适合于没有安装固定压差计的地方测压,以德国德图牌的常见。














登录/注册后可看大图



















登录/注册后可看大图













[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +5

收起
理由





safihu
+ 5
学习啦




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2007-12-24 21:07:12 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 水墨画 的帖子[/h1]


压差计(或气压表)是用来检测室内外或两个相邻房间的压力差,如《洁净手术室建筑技术规范》规定洁净区对室外或对与室外直接相通的区域应保持不小于15Pa的正压,也就是说洁净手术室内的压力比室外或相邻房间大15pa,防止室外未经净化的空气进入洁净区。检测时该仪器有两条皮管,一头放在高压区一头放在低压区。
    该仪器每年都必须经质检部门检定,因此医院配置此类仪器不现实,洁净手术部的性能监测还是请有资质的部门检测为好!

[ 本帖最后由 潮水 于 2008-1-1 19:07 编辑 ]






回复

使用道具 举报

0

主题

48

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
发表于 2007-12-24 21:07:13 | 显示全部楼层


:cool :@ ;P :$ :P






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表