123
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

请教各位老师:血透室的非手触式水龙头用肘触式可以吗?

[复制链接]

0

主题

1604

帖子

1580

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1580
发表于 2017-3-29 22:22:20 | 显示全部楼层


不明白为什么必须使用感应式水龙头,我们医院除手术室外,基本上是肘触式水龙头,从没有专家说不符合要求啊,当然,以后新上的二期病房大楼,如果条件允许,还是希望安装感应式水龙头。






回复

使用道具 举报

0

主题

1730

帖子

1656

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1656
发表于 2017-3-29 22:22:21 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师的分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

296

帖子

265

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
265
发表于 2017-3-29 22:22:22 | 显示全部楼层

神仙鱼 发表于 2017-3-30 08:44
在使用过程中发现肘式比感应式或脚踏式来得更好一些,因为感应式有时过于灵敏,有的过于迟钝,脚踏式出水也 ...
我支持老师的观点,感应式龙头价位高且很容易损坏维修难,但有些检查人员非让将肘触式的换成感应式的。






回复

使用道具 举报

0

主题

232

帖子

203

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
203
发表于 2017-3-29 22:22:23 | 显示全部楼层


个人觉得只要是非手触式都可以吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

2687

帖子

2578

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2578
发表于 2017-3-29 22:22:24 | 显示全部楼层

yage 发表于 2017-3-30 04:54
不一定非得是感应式的吧,肘式的或脚踏式的都可以。
我们医院就是肘触式的,感觉还可以。






回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

375

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
375
发表于 2017-3-29 22:22:25 | 显示全部楼层


谢谢老师们的指导!我知道怎么做了。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册