本帖最后由 手榴弹 于 2014-5-30 17:35 编辑
三个人的空间 发表于 2014-5-30 10:32
1.水处理间最好放在治疗区内,及透析病房、治疗室、配液室及水处理间最好在同一区
2.无接诊区
3.有条件的 ...
“1.水处理间最好放在治疗区内,及透析病房、治疗室、配液室及水处理间最好在同一区”中,水处理间应该在清洁区。
依据:
《血液净化标准操作规程》(2010版)
“二、血液净化室(中心)结构布局
血液净化室(中心)应该合理布局,清洁区和污染区及其通道必须分开。必须具备的功能区包括,清洁区:医护人员办公室和生活区、水处理间、配液间、清洁库房;半清洁区:透析准备室(治疗室);污染区:透析治疗室、候诊室、污物处理室等。有条件应设置专用手术室、更衣室、接诊室、独立卫生间等。”






回复

使用道具 举报

0

主题

342

帖子

412

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
412
发表于 2014-5-30 09:27:11 | 显示全部楼层


楼主们都好牛呀,学习了!






回复

使用道具 举报

0

主题

342

帖子

412

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
412
发表于 2014-5-30 09:27:12 | 显示全部楼层


我们医院没有血液透析室,就当做知识储备吧!






回复

使用道具 举报

0

主题

142

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2014-5-30 09:27:13 | 显示全部楼层


谢谢各位老师们,根据老师们的意见
我进一步修改一下图纸






回复

使用道具 举报

0

主题

382

帖子

114

积分

注册会员

Rank: 2

积分
114
发表于 2014-5-30 09:27:14 | 显示全部楼层


分区有点问题,水处理间应该属于清洁区,与配液间紧邻,值班室属于生活区,应与工作区分开






回复