老师们:我院新建DCA室,采取单独小型空调机组,独立新风系统。想请教,空气消毒是采取顶置紫外线灯管呢,还是固定的O3消毒机,或是紫外线循环风合适呢?
顶置紫外线的方式,总觉得没有悬挂,有点不妥吧?O3消毒,对机器损坏大。纠结,敬请指教!



上一篇:ERCP(经内镜逆行镜胰胆管造影术)+EST(胆道取石术)下一篇:这些建筑材料满足院感要求吗,求献言献策!!!





回复

使用道具 举报

0

主题

29

帖子

176

积分

注册会员

Rank: 2

积分
176
发表于 2016-12-1 11:15:01 | 显示全部楼层


定置紫外灯,不是规范安装,消毒效果应该不好。O3消毒,人员会中毒。还是紫外灯循环风空气消毒机合适。另外,新风系统一定要有过滤和紫外灯消毒。






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2016-12-1 11:15:02 | 显示全部楼层


同意2楼老师的观点,我院也是使用紫外灯循环风空气消毒机进行空气消毒的,






回复

使用道具 举报

0

主题

5797

帖子

5718

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5718
发表于 2016-12-1 11:15:03 | 显示全部楼层


使用紫外灯循环风空气消毒机进行空气消毒,是比较常见的方式。






回复

使用道具 举报

0

主题

302

帖子

926

积分

高级会员

Rank: 4

积分
926
发表于 2016-12-1 11:15:04 | 显示全部楼层


推荐紫外灯循环风空气消毒机进行空气消毒,这个产生的臭氧余量有严格的标准对人伤害较小,其余两个会产生较强的臭氧(产生臭氧的紫外线灯管波峰在185nm)或者有害照射(尤其对眼睛)。