这是我们检验科的设计图,请专家帮助看看,有什么地方不合理,谢谢!









检验科平面图.doc



2016-10-22 09:50 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



20.6 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -2 金











检验科, 平面图, 新建


上一篇:处置室、治疗室的区别下一篇:生殖中心胚胎室的感染指标阳性病人(如乙肝)胚胎放置问题













登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

2249

帖子

2166

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2166
发表于 2016-10-22 09:51:01 | 显示全部楼层


微生物室在门口是否合适?一般二级医院微生物室不少于60㎡。






回复

使用道具 举报

0

主题

3609

帖子

3504

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3504
发表于 2016-10-22 09:51:02 | 显示全部楼层


建议把更衣和办公区放在现微生物室的位置,在仓库的位置开门为入口,进更衣室,更衣室在走廊上设门,进工作区。不一定合适,仅供参考。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





清风细雪
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

364

帖子

132

积分

注册会员

Rank: 2

积分
132
发表于 2016-10-22 09:51:03 | 显示全部楼层


还应设置处置室和标本处置室






回复

使用道具 举报

0

主题

2965

帖子

301

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
301
发表于 2016-10-22 09:51:04 | 显示全部楼层


微生物室三区如何区分?






回复

使用道具 举报

0

主题

467

帖子

241

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
241
发表于 2016-10-22 09:51:05 | 显示全部楼层


从平面图来看,三区分得不清楚。
清洁区:会议室,休息室,实验试剂、耗材存放区等
半污染区:更衣、洗手等
污染区:操作区,菌毒种和样本保存区
整个流程从洁到污,不交叉






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +4
金币 +4

收起
理由





清风细雪
+ 4
+ 4
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

938

帖子

256

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
256
发表于 2016-10-22 09:51:06 | 显示全部楼层


建议:会议室、更衣室、值班室、资料室与微生物室、更换,更衣室设在入口处(入口进去首先是更衣室),还有洗手间也要考虑,再就是医疗废物的出口。HIV室如果没有特别规定,可以与免疫室合并,改为HIV室(免疫室),HIV室内可以做其他免疫项目。工作区域可以考虑这样排序:采血大厅、临检室、生化室、免疫室、微生物室、PCR室。仅供参考!






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +4
金币 +4

收起
理由





清风细雪
+ 4
+ 4
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

385

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
385
发表于 2016-10-22 09:51:07 | 显示全部楼层


微生物在实验室末端,门口不合适,建议更衣室,办公室会议室到微生物位置,微生物到PCR位置,其余顺序调整