医院血液内科病房非负压病房,通风良好,是否还要安装紫外线或空气消毒机?



上一篇:中国首个P4实验室是啥样儿?下一篇:求洗衣房的被服消毒洗涤的相关制度





回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2015-2-2 08:39:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 txyy_ygk 于 2015-2-2 08:57 编辑

按照《医院空气净化管理规范》,血液病房能通风就够了,不需要再安装紫外线或空气消毒机。还有不明白的是血液病房为什么要负压病房?






回复

使用道具 举报

0

主题

89

帖子

266

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
266
发表于 2015-2-2 08:39:02 | 显示全部楼层


空气消毒首选自然通风,如果有聚集性病例出现的时候,可以用辅助空气消毒方法,如动态空气消毒机和紫外线灯照射,不是常规!






回复

使用道具 举报

0

主题

125

帖子

304

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
304
发表于 2015-2-2 08:39:03 | 显示全部楼层


首选通风,梅雨雾霾天气,室内潮湿,不适合开窗通风,或流感流行季节等特殊情况,建议辅助使用空气消毒柜,比如广东潮湿天气,真不适宜开窗通风,非常潮湿。






回复

使用道具 举报

0

主题

3154

帖子

664

积分

高级会员

Rank: 4

积分
664
发表于 2015-2-2 08:39:04 | 显示全部楼层


血液内科病房如果做骨髓移植就必须是层流病房或层流床,不会有负压病房。
一般情况可以选择通风,有条件可以安装空气消毒机,用于白细胞低或严重贫血的免疫力低下的需要保护性隔离的病人。