查看: 405|回复: 4

消毒供应中心能与医技楼建在一起吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2014-11-17 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师,我院现在正在筹备新建医技楼,目前的规划是一楼为辅助科室(放射、检验、功能科)。按照国家CSSD规范的建筑要求,指出CSSD周围环境应清洁、无污染源。这样说来,我们的规划是不是已经不符合规范了?欢迎指导,先谢谢各位老师的意见了!



上一篇:实验室生物的安全化管理下一篇:医院角膜库,院感需要哪些日常工作制度资料





回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2014-11-17 11:22:01 | 显示全部楼层


按照《医院消毒供应中心》CSSD宜接近手术室、分娩室与临床科室,这样比较方便,有的医院消毒供应中心与手术室有物品的直接传递专用通道。所以消毒供应中心不宜与医技楼建在一起。






回复

使用道具 举报

0

主题

243

帖子

759

积分

高级会员

Rank: 4

积分
759
发表于 2014-11-17 11:22:02 | 显示全部楼层

txyy_ygk 发表于 2014-11-17 11:57
按照《医院消毒供应中心》CSSD宜接近手术室、分娩室与临床科室,这样比较方便,有的医院消毒供应中心与手术 ...
我们因为住院大楼已投入使用几年了,当初建的时候就没有把消毒供应中心放在里面。目前在用的消毒供应中是旧房改造不符合标准程序的建筑。现在准备新建医技楼,所以把消毒供应中心也设计在里面。主要是考虑污染源的问题,检验科和放射科都是医院污染产生较多的地方,不知道这样是否可行?






回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2014-11-17 11:22:03 | 显示全部楼层


检验科、放射科应该不属于污染源,这些科室也不应该对环境造成污染。






回复

使用道具 举报

0

主题

360

帖子

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
发表于 2014-11-17 11:22:04 | 显示全部楼层


我院消毒供应中心就在检验科放射科的楼上,与手术室没有直接通道,运送物品时使用密闭车。