查看: 772|回复: 4

介入室是怎么通风的,通过窗户通风吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2014-8-1 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 依依 于 2014-8-4 10:21 编辑

请问各位老师,你们医院的介入室是怎么通风的,通过窗户通风吗?那射线的泄漏怎么处理?谢谢!



上一篇:关于门诊抽血是否要戴手套的问题下一篇:体温表消毒问题





回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2014-8-1 17:16:01 | 显示全部楼层


X光射线是高速运转的电子定向运行撞击钨板后,在真空的条件下产生的。这其中,99.8%产生热能,0.2%产生放射线。放射线的性质属于电磁波,波长极短,距离远或遇到阻挡时,它就会削弱。即X射线不会停留在空气中,产生的辐射很快就会消失.






回复

使用道具 举报

0

主题

264

帖子

356

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
356
发表于 2014-8-1 17:16:02 | 显示全部楼层


介入室按手术室管理,手术室通风吗?可采用空气
动态消毒机






回复

使用道具 举报

0

主题

623

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2014-8-1 17:16:03 | 显示全部楼层


我院ICU因为不是层流,就采取开窗通风。不能开窗时有空气消毒机。






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2014-8-1 17:16:04 | 显示全部楼层


介入室应该按手术室管理,不可以开窗通风。