最好不上洁净。我们以前也为此事咨询过省上的感控专家,因为平时的维护费用很高,根据我们医院的情况,老师建议不上洁净。






回复

使用道具 举报

0

主题

164

帖子

465

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
465
发表于 2013-5-8 08:32:31 | 显示全部楼层


1、新的《医疗机构消毒技术规范》中的附录A “清洁、消毒与灭菌的效果监测”中的空气消毒效果监测规定:非洁净手术室(部)、产房、新生儿室等空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min.直径9cm平皿);儿科病房、母婴同室、消毒供应中心等等,空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(5min.直径9cm平皿).
2、目前专家建议,层流对感染率的作用仍有存疑,费用又高,一般医院可不设,三甲可有1-2间等等。






回复

使用道具 举报

0

主题

249

帖子

218

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
218
发表于 2013-5-8 08:32:32 | 显示全部楼层


但对于护长管理上,层流要维护及检查,只会增加护长的工作量, 如果过后医院要科室成本核算,那也是一笔支出,请三思。






回复

使用道具 举报

0

主题

3026

帖子

419

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
419
发表于 2013-5-8 08:32:33 | 显示全部楼层

蓝蓝天白白云 发表于 2013-5-8 08:49
                               
登录/注册后可看大图

我认为CSSD可以不采用空气洁净技术。
理由呢,记得有许多专家在讲课时提到过,可惜没整理过相应的观点出来






回复

使用道具 举报

0

主题

239

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2013-5-8 08:32:34 | 显示全部楼层


层流运行不好,不如自然通风系统。成本不是一般的昂贵!







回复

使用道具 举报

0

主题

239

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2013-5-8 08:32:35 | 显示全部楼层


设施设备的安装,流程布局预先请设备方(资深)设计要专业些。






回复

使用道具 举报

0

主题

85

帖子

83

积分

注册会员

Rank: 2

积分
83
发表于 2013-5-8 08:32:36 | 显示全部楼层


我院正在盖新房15楼,其中手术室要不要全部洁净室也是个问题,这里是我学习的好机会,谢谢大家的建议!CSSD我的主张是不用洁净室,《医院消毒卫生标准》CSSD的检查包装灭菌区和无菌物品存放区是3类环境,所以无须采用空气洁净技术。只要达到要求的温度湿度要求即可;洁净系统的维护与保养要求高,费用昂贵,院感管理要求高;若后期维护不好,空气不流通,室内缺氧,又不能开窗通风,在里面工作难受;有钱找罪受,所以CSSD个人是反对采用空气洁净技术。






回复

使用道具 举报

0

主题

411

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2013-5-8 08:32:37 | 显示全部楼层


根据《医院空气净化管理规范》,消毒供应中心属于3类环境,所以无须采用空气洁净技术,另外空气洁净室的后期维护费用是相当高的,不如将这笔维护费用投入感控更需要的地方,如购买床单位消毒机、空气消毒机、手卫生、院感知识培训(外出学习或外请专家讲课)等等。






回复

使用道具 举报

1

主题

91

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2013-5-8 08:32:38 | 显示全部楼层


对于一所医院的建设发展来说,资金是有限的,合理的分配资金,把钱用的刀刃上是至关重要的!如果医院的定位是高标准,贵族化,有钱就做最好呗!要是考虑市场占有率、医疗设备先进、医疗水平的提高占主导思想,供应室按照国家标准符合即可,没有必要增加投入!