百级其实也不是层流,是单向流,呵呵,作为适用方,其实不用了解那么多,只要知道测试新建手术室要用GB50333,而日常消毒效果才用GB15982,前者测试的是新建尚未投入使用但设备齐全人员不在的手术室,后者是使用过后消毒完毕在等候下一台手术时的手术室,情况略有差异,取用标准不同






回复

使用道具 举报

0

主题

411

帖子

401

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
401
发表于 2012-8-8 10:04:11 | 显示全部楼层

西市院控 发表于 2012-8-10 08:20
                               
登录/注册后可看大图

可是疾控没采用GB50333-2002的检测方法,同时GB15982-1995也没有废除啊,
不能再可是了,只能参照GB50333-2002“医院洁净手术部建筑技术规范”要求有资质的第三方进行相关项目的检测。






回复

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2012-8-8 10:04:12 | 显示全部楼层


本帖最后由 小雨点儿 于 2013-2-26 15:18 编辑

综合性能全面评定检测由有卫生部门授权的专业工程质量检验机构或取得国家实验室认可资质条件的第三方完成。 我们的手术室已经使用了,有第三方竣工验收报告,但没有综合性能全面评定检测。使用中可以再检测吗?







回复

使用道具 举报

0

主题

781

帖子

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
发表于 2012-8-8 10:04:13 | 显示全部楼层


学习了这里,感觉各位老师说的有点让我不明白了,加强学习!






回复

使用道具 举报

0

主题

76

帖子

172

积分

注册会员

Rank: 2

积分
172
发表于 2012-8-8 10:04:14 | 显示全部楼层


参照GB50333-2002“医院洁净手术部建筑技术规范”要求有资质的第三方进行相关项目的检测。