12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

求助:供应室改造 多人应助

[复制链接]

0

主题

2269

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2012-10-9 15:20:10 | 显示全部楼层

张淑敏 发表于 2012-10-10 04:42
                               
登录/注册后可看大图

清洗机和干燥柜应作为分割去污区和检查包装区的屏障,低温灭菌器和高压灭菌器应作为检查包装区与灭菌区的屏 ...
谢谢老师指点。各个房间都有实际的墙存在,应该不需要使用设备仪器作为隔离屏障了吧?或者是,您的设计理念我没有理解透彻?灭菌间的确有个门,很不符合规范,一直没将其封堵
,这次需要考虑下这个问题了。






回复

使用道具 举报

0

主题

5797

帖子

5718

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5718
发表于 2012-10-9 15:20:11 | 显示全部楼层

阳光 发表于 2012-10-10 08:33
                               
登录/注册后可看大图

谢谢老师指点。各个房间都有实际的墙存在,应该不需要使用设备仪器作为隔离屏障了吧?或者是,您的设计理 ...
赞同张淑敏老师的理念!清洗机和干燥柜应作为分割去污区和检查包装区的屏障,低温灭菌器和高压灭菌器应作为检查包装区与灭菌区的屏障,去掉这部分实际墙,能节省好多空间。可以请专业工程师帮助设计一下。 至于灭菌间对外还另外开个门,不合适。






回复

使用道具 举报

0

主题

5797

帖子

5718

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5718
发表于 2012-10-9 15:20:12 | 显示全部楼层


请问阳光老师, 贵医院有多少张住院床位?记得看过一个要求,一张住院床位宜对应供应室0.8—-1平方米的面积。而你的供应室全部面积200多平米,可能偏小。如果有可能,现实条件也允许,能否争取领导支持最好一步到位,再扩大供应室面积?如果不可能,建议把一次性无菌物品发放交给设备科负责(实际上许多医院已经这样做了),这样也可以省出部分空间。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





草原星空
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2117

帖子

30

积分

新手上路

Rank: 1

积分
30
发表于 2012-10-9 15:20:13 | 显示全部楼层

阳光 发表于 2012-10-10 08:33
                               
登录/注册后可看大图

谢谢老师指点。各个房间都有实际的墙存在,应该不需要使用设备仪器作为隔离屏障了吧?或者是,您的设计理 ...
张老师的建议是指那种灭菌器是双开门的,物品在检查包装区装载,从灭菌区取出,这样既节省了空间,也使流程更趋合理。当然灭菌器的上方还是有实际屏障隔开的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1031

帖子

639

积分

高级会员

Rank: 4

积分
639
发表于 2012-10-9 15:20:14 | 显示全部楼层


不好意思,之前一直在外出差,回来了。现在处理求助帖






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册