手术室建议:1、卫浴间面积加大,旁边有8平米空间可以利用
            2、手术室污物走廊出口位置建议加器械处置和医废暂存间,两个房间之间能否设置传递窗?

ICU同意男丁格尔版主意见
以上个人意见,仅供参考






回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
发表于 2012-7-12 10:41:11 | 显示全部楼层


学习分享!!!!!!!!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

680

积分

高级会员

Rank: 4

积分
680
发表于 2012-7-12 10:41:12 | 显示全部楼层


本帖最后由 chunfeng001 于 2012-7-16 16:59 编辑

手术室:
1.换车间太小,与麻醉准备间有交叉(麻醉准备间门开向污车区)
2.Ⅰ级手术室布置不符合压力梯度要求
3.不清楚你的麻醉准备的具体意思是?(麻醉物品准备?预麻?)如果是预麻,则房间太小,目测房间宽度仅为2.4M左右
4.刷手水嘴配备太少
ICU:
1.倒污间对着icu大厅没有缓冲
2.污物处置间经由治疗室出来是否合适?

以上仅为个人意见,如有不正确的地方,请各位老师指正。谢谢!