导管室10万级洁净用房设置,投入使用前是否需要有资质的第三方验收?

[复制链接]

0

主题

578

帖子

163

积分

注册会员

Rank: 2

积分
163
发表于 2012-5-8 20:57:10 | 显示全部楼层

toto 发表于 2012-5-16 10:44
                               
登录/注册后可看大图

可以找到当地的CDC部门和卫生监督局联系,他们有专门的一套东西。
谢谢toto老师。马上去找。






回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

309

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
309
发表于 2012-5-8 20:57:11 | 显示全部楼层

dyyymzl 发表于 2012-5-16 09:46
                               
登录/注册后可看大图

toto版主好!我们也面临洁净用房的第三方监测问题(手术室更换高效过滤网后、新建的中心供应室),我提出 ...
这是根据医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002。

2.0.18 竣工验收completed acceptance
建设方对经过施工方调试使净化空调基本参数达到合格后的洁净手术部的施工、安装质量的检查认可。
2.0.19 综合性能评定comprehensive performance judgment
由第三方对已竣工验收的洁净手术部的等级指标和技术指标进行全面检测和评定。







回复

使用道具 举报

0

主题

578

帖子

163

积分

注册会员

Rank: 2

积分
163
发表于 2012-5-8 20:57:12 | 显示全部楼层

红梅伊人 发表于 2012-5-16 21:29
                               
登录/注册后可看大图

这是根据医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002。

2.0.18 竣工验收completed acceptance
非常感谢您的帮助!感谢论坛这个大学堂。