发表于 2010-8-3 09:39:10 | 显示全部楼层


供应室的护士长说到无菌物品存放间去的缓冲间可以不设水龙头对吗?
缓冲间应设洗手设施  存放区不设洗手设施






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2010-8-3 09:39:11 | 显示全部楼层


总体设计不错,仅提几点小建议。1、未见污车清洗处;2、污染区有三个门,(1)通向生活区门,工作人员可由此门进入。(2)污染电梯前厅门,污物进入。(3)污染区与打包区门,配一个缓冲间。看样子此门是专为工作人员由污染区进出打包区设计的。这种设计理论上可以,但实际管理难度较大,工作人员素质高,按流程进出当然好,但在实际工作中,工作人员未按流程执行,直接进出打包区和生活区,易造成这些区域污染,建议要有防范措施。如果封闭其它两门,污染区工作人员直接由污染电梯前厅门进入,这样就好管理了,污染其他区的机会也小。3、环氧乙烷具有易燃易爆性和毒性的特点,和高压灭菌器放在一起是否安全?灭菌区通风情况如何,否则会对人体有害,需要慎重考虑。个人意见,仅供参考,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

734

帖子

714

积分

高级会员

Rank: 4

积分
714
发表于 2010-8-3 09:39:12 | 显示全部楼层

回复 8# hujishen


    我还是想说:工作人员在工作时间内如上厕所还要重新更衣吗?谁来监督?






回复

使用道具 举报

0

主题

63

帖子

142

积分

注册会员

Rank: 2

积分
142
发表于 2010-8-3 09:39:13 | 显示全部楼层

回复 13# 禾女玉兔


    任何部门都是这样啊。只要是需要净化的区域和相关的区域不可能做卫生间的。工作人员上厕所都是要通过缓冲出去,更衣也是规范的。监督的话这个我想任何医院也不会派人守在门口。






回复

使用道具 举报

0

主题

197

帖子

197

积分

注册会员

Rank: 2

积分
197
发表于 2010-8-3 09:39:14 | 显示全部楼层


有污染电梯,没有清洁电梯吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2010-8-3 09:39:15 | 显示全部楼层


进入无菌区有必要设风淋室么?