发表于 2010-5-18 23:07:10
|
显示全部楼层
本帖最后由 xiaolongnv 于 2010-5-20 19:35 编辑
回复 1# snwx75
因消毒供应室工作特点,可以说集“污”与“洁”的两极,因此流程设计必须是不交叉、不逆流,洁污区之间由实性屏障分隔,洁污两区人员不能直接通行,须经各区的缓冲间;物品由传递窗或双扉门设备通过。
就该平面图提几点建议:
1、去污区:回收间与去污间区应设传递窗,污染器械、器具由传递窗送入去污间;此门可保留,作为应急疏散用,不常规开放。
2、器械检查包装灭菌区:此区与去污间之间不应设门,保留传递窗,预留全自动清洗机的位置。
3、敷料检查包装间:清洁敷料入口应设传递窗,清洁敷料由窗送入;此门可作应急疏散用,不常规开放。
4、一次性无菌物品间:严格讲这应该是个外库,尚未拆除外包装,与无菌物品存放间不设门,设传递窗,拆除外包装后传入无菌物品存放间。该房间入口的门没有标注。
5、其它:检查包装灭菌区未设封闭式洁具间;无菌物品存放间可不设缓冲间,入口可设在器械包装间;没有库房。
另外,器械检查包装灭菌区较狭长,应考虑灭菌物品装载时操作方便。一次性无菌物品间面积不足。
|
|