新建手术室的话,问题太多,三通道不符合要求,这是最基本的要求,另外,消毒间是干吗用的?不是都送供应中心了吗






回复

使用道具 举报

0

主题

91

帖子

477

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
477
发表于 2009-7-22 17:19:11 | 显示全部楼层


首先要搞明白,这是旧房改建,还是新建?
1、如果是旧房改建,哪一些地方是承重墙不能随意拆,哪些是可以拆的。请在图上标明受限制的的地方。
2、如果是新建,这个图设计的不太合理。虽然用色彩标出了区域划分,区域间也没有交叉。但是人、物流向不合理,不符合功能流程的要求;而且部分区域中的功能用房分配也不太合理。具体建议是:
①限制区:应分设手术间、外科刷手处/间、灭菌物品存放间。因此,感染手术间应在限制区内,而储物间可不设。如果储物间是指暂存手术间的器械台、麻醉机等,也可以在限制区内。外科刷手可在走廊分设2处,占地面积不必很大,关键是尽可能缩短刷手与手术间的距离。
②半控制区:手术器械应该统一交中心供应室统一处置和管理,因此,本区域中的消毒间、器械室、打包间可不设;用后器械没有必要分污染器械、清洁器械,均应在用后及时初步清洗有机污物,应设一间用后器械初洗间;尚缺麻醉准备间、药品液体间。
③非控制区:缺卫生处置间、标本暂存间。医、患通道不理想,如果面积有限,可以考虑医护办合并。