我想请教前辈,检验科流程应该如何设计,各类工具书讲得很少,请赐教!






回复

使用道具 举报

0

主题

267

帖子

290

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
290
发表于 2008-8-10 22:45:11 | 显示全部楼层
[h1]求大同,存小异,构建和谐医院;保自己,助他人,渐谋院感强势。[/h1]


小龙女版主提到的消防问题,其实在工作中也是灵活对待的。
由于医院人员流动性强,常闭式防火门常处于开启状态;防火卷帘门并未处于联动状态,怕误动作;气体灭火更不敢联动,否则误报警20秒内不取消的话,气体喷出可能出人命;消防要求所有通道开放,门不上锁,现实吗?消防部门凭借强势地位,给医院平添了不少麻烦!
院感要抓要害问题。有些方面是高压线,强制执行的,绝不让步;有些方面是理想要求,结合实际,努力达成。目标都是一个,医院利益最大化。这样才能与兄弟科室产生共鸣。
去大医院参观,好象是在门诊楼上的公共空间有流动售饭车,角落里安排有职工就餐桌。采血的老护士旁边放着鸿运电风扇,对着采血区域直吹。尽管严查严管,医院也难免可能在生活垃圾中看见个把医用口罩;空调滤网不及时清洗更换;中央空调风道要求机器人清洗和采样,可整个地区就没有一台!冷凝塔要清洗投药,耗费人力,费用高昂,难免走形势;院感任重道远,当前尤其要实事求是。






回复

使用道具 举报

0

主题

267

帖子

290

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
290
发表于 2008-8-10 22:45:12 | 显示全部楼层

原帖由 xuhuiqing 于 2008-8-30 18:37 发表
                               
登录/注册后可看大图

我想请教前辈,检验科流程应该如何设计,各类工具书讲得很少,请赐教!
检验科应当遵循实验室建设标准,这些可以查询得到。另外要考虑实际工作流程。还有,
门急诊化验室和中心检验科的规划及相对关系;
微生物室、PCR室等特殊部门的位置布局和流程;
人流物流洁污通道;
空气流向;取风口和排风口的规划;
天花板的选材;
设备的产热量要充分估计,在中央空调制冷期前后的过渡季节如何满足温湿度要求?建议独立空调机组或与手术室、供应室、DSA等共用。
设备的重量和布局对楼板负载能力的要求;
发电机/UPS/EPS供电区域(一级负荷)的规划;
留出纯水机的位置及配套管路;
说的有些跑题了,但都是本人亲身体会,希望一并考虑!