发表于 2011-1-5 09:37:10 | 显示全部楼层


制度应该是大一些,SOP是具体的操作规程,个人认为有SOP 就可以了。






回复

使用道具 举报

0

主题

133

帖子

710

积分

高级会员

Rank: 4

积分
710
发表于 2011-1-5 09:37:11 | 显示全部楼层


1.置管时。
(1)严格执行无菌技术操作规程。中心静脉置管时应遵守最大限度的无菌屏障要求。置管部位应铺大无菌单(巾);置管人员应戴帽子、口罩、无菌手套,建议穿无菌手术衣。
(2)按照《医务人员手卫生规范》,认真洗手和手消毒,戴无菌手套后,尽量避免接触穿刺点皮肤。置管过程中手套破损应立即更换。
(3)置管使用的医疗器械、器具等医疗用品和各种敷料必须达到灭菌水平,接触患者的麻醉用品应当一人一用一消毒。
(4)选择合适的置管穿刺点,成人应首选锁骨下静脉,尽量避免使用股静脉。
(5)采用卫生行政部门批准的皮肤消毒剂消毒穿刺部位皮肤,自穿刺点由内向外以同心圆方式消毒,消毒范围尽量大(15CM以上)。
(6)患疖肿、湿疹等皮肤病或患感冒、流感等呼吸道疾病,以及携带或感染耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)或泛耐药鲍曼不动杆菌的医务人员,在未治愈前不宜进行置管操作。
2.置管后。
(1)应当尽量使用无菌透明、透气性好的敷料覆盖穿刺点,对于高热、出汗、穿刺点出血、渗血的患者应当使用无菌纱布覆盖。
(2)应定期更换置管穿刺点覆盖的敷料。更换间隔时间:无菌纱布为1—2天,无菌透明敷料为3—7天,如果纱布或敷料出现潮湿、松动、可见污染时应立即更换。
(3)医务人员接触置管穿刺点或更换敷料时,应当严格执行手卫生,洗手或手消毒后要戴无菌手套。
(4)保持导管连接端口的清洁,注射药物前,应当用70%酒精或含碘消毒剂进行消毒,如有血迹等污染时,应当立即更换。
(5)告知置管患者在沐浴或擦身时,应当注意保护导管,不要把导管淋湿或浸入水中。
(6)导管不宜常规更换,在输血、输入血制品、脂肪乳剂后(24小时内)或停止输液时应当及时更换。
(7)紧急状态下的置管,若不能保证有效的无菌原则,应当在48小时内尽快更换导管。
(8)怀疑患者发生导管相关感染,或者患者出现静脉炎、导管故障时,应当及时拔除导管。
(9)医务人员应当每天对保留导管的必要性进行评估,不需要时应及时拔除导管。不应为预防感染而定期更换导管。






回复

使用道具 举报

0

主题

80

帖子

808

积分

高级会员

Rank: 4

积分
808
发表于 2011-1-5 09:37:12 | 显示全部楼层


我认为这是措施,不是制度。






回复

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

448

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
448
发表于 2011-1-5 09:37:13 | 显示全部楼层


谢谢老师,已下载了需要的部分。






回复

使用道具 举报

0

主题

110

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2011-1-5 09:37:14 | 显示全部楼层


制度执行起来阻力多多啊!






回复

使用道具 举报

0

主题

110

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2011-1-5 09:37:15 | 显示全部楼层


谢谢老师,已下载了需要的部分。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表