楼主: dearhang

关于使用中消毒液染菌量监测

[复制链接]

0

主题

2249

帖子

2166

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2166
发表于 2017-6-6 17:00:10 | 显示全部楼层

646830522 发表于 2017-6-12 11:23
不知道怎么传不上照片呢,我们检验科就在报告单上盖一个“无细菌生长的”章,我在想消毒液怎么可能一点细 ...
有可能与他们的检验方法有关系,你们询问一下,他们的流程看看是否正确






回复

使用道具 举报

0

主题

135

帖子

845

积分

高级会员

Rank: 4

积分
845
发表于 2017-6-6 17:00:11 | 显示全部楼层


《病区医院感染管理规范》7.7.4“确保微生物污染指标低于100CFU/mL”  该条主要针对皮肤消毒剂






回复

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

49

积分

新手上路

Rank: 1

积分
49
发表于 2017-6-6 17:00:12 | 显示全部楼层


GB15982 医院消毒卫生标准中有






回复

使用道具 举报

0

主题

85

帖子

31

积分

新手上路

Rank: 1

积分
31
发表于 2017-6-6 17:00:13 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢各位老师的分享。