关于洁净手术区十万级及三十万级布点数的疑问

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2015-7-31 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院洁净手术部有一十万级无菌间和一三十万级无菌间,不知如何补点,查找GB-50333,对十万级用房未做明确规定,(而三十万级用房测点数不少于2点,具体测点数应=√面积平方数,是这样吗?),请教各位老师十万级和三十万级如何补点?
我院ICU也是做的层流,主监护区大概200cm2,如果根据三十万级用房测点数应=√面积平方数,是要测14-15个点吗?
问题比较多,请老师给予一一指点




上一篇:医院环境微生物及消毒灭菌效果监测采用的标准是下一篇:环境卫生学监测





回复

使用道具 举报

0

主题

889

帖子

880

积分

高级会员

Rank: 4

积分
880
发表于 2015-7-31 16:04:01 | 显示全部楼层


十万级布点:不包括对照要6点,长边内2点,短边内1点。三十万级不少于3个点,测点数=√面积平方数,确实14-15个点,不包括对照。






回复

使用道具 举报

0

主题

261

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2015-7-31 16:04:02 | 显示全部楼层


老师的情况跟我一样,手术室的布点采样我是按具体测点数应=√面积平方数来计算,我觉得这个根据面积布点,应该是针对手术室的,手术间面积应该不会大到几百平方。我院ICU十万级有220平方米,我纠结了很久,按面积算也是十几个平皿,但最终没有这样做,只是均匀布点,只放了6个平皿。






回复

使用道具 举报

1

主题

76

帖子

916

积分

高级会员

Rank: 4

积分
916
发表于 2015-7-31 16:04:03 | 显示全部楼层

幸福小秘书 发表于 2015-7-31 16:34
十万级布点:不包括对照要6点,长边内2点,短边内1点。三十万级不少于3个点,测点数=√面积平方数,确实14 ...
请问十万级布点要求是从何而来?在GB50333-2013中没有发现相关的规定啊,老师说的长边2点,短边1点是指十万级作为万级的周边区而言的吧,而不是十万级房间的摆放方法吧。






回复

使用道具 举报

1

主题

76

帖子

916

积分

高级会员

Rank: 4

积分
916
发表于 2015-7-31 16:04:04 | 显示全部楼层

幸福小秘书 发表于 2015-7-31 16:34
十万级布点:不包括对照要6点,长边内2点,短边内1点。三十万级不少于3个点,测点数=√面积平方数,确实14 ...
倪晓平教授的课件《《医院洁净手术部建筑技术规范》宣贯---洁净技术在医院应用中的误区》中讲到了洁净度十万级布5个点,避开送风口,我现在只是不知道出自哪里?






回复

使用道具 举报

0

主题

889

帖子

880

积分

高级会员

Rank: 4

积分
880
发表于 2015-7-31 16:04:05 | 显示全部楼层

于海丽 发表于 2015-8-1 09:36
倪晓平教授的课件《《医院洁净手术部建筑技术规范》宣贯---洁净技术在医院应用中的误区》中讲到了洁净度 ...
GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。也就是说按这两种方法中布点数多的布点。






回复

使用道具 举报

1

主题

76

帖子

916

积分

高级会员

Rank: 4

积分
916
发表于 2015-7-31 16:04:06 | 显示全部楼层

幸福小秘书 发表于 2015-8-1 10:00
GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点 ...
我也看到这段话了,按照这段话来讲,表13.3.18-2 规定的8级(十万级)最小培养皿数是2,8.5级最小培养皿数是2,表13.3.11-2测点位置表中只对Ⅱ-Ⅲ级洁净手术室手术区及周边区做了规定,分别是3点和6点(长边内2点,短边内1点),接着是Ⅳ级洁净手术室,测点数是√面积平米数,而其实Ⅱ级指的是千级,Ⅲ级指的是万级,这中间就缺少了十万级的规定。






回复

使用道具 举报

0

主题

2096

帖子

2047

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2047
发表于 2015-7-31 16:04:07 | 显示全部楼层


十万级的布点参考GB-50333里的三级辅助用房布点4个 ,三十万级布点5个;依据: 91页表3-2