洁净辅助用房如ICU空气监测怎样布点?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2015-5-13 09:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


洁净辅助用房如ICU空气监测怎样布点?10万级别的,洁净手术部建筑技术规范里表10.3.8-2测点位置表中按哪项,四级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室面积大于30平方米补四点,还是别的方法?



上一篇:口腔科下一篇:环境卫生学监测





回复

使用道具 举报

0

主题

2096

帖子

2047

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2047
发表于 2015-5-13 09:34:01 | 显示全部楼层


10万级别的,而布放5点(避开送风口正下方),见《医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)》第三章 第二节 第一小节






回复

使用道具 举报

0

主题

142

帖子

40

积分

新手上路

Rank: 1

积分
40
发表于 2015-5-13 09:34:02 | 显示全部楼层


《医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)》这是本书吗,还是文件,书的话在那里买?






回复

使用道具 举报

0

主题

2096

帖子

2047

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2047
发表于 2015-5-13 09:34:03 | 显示全部楼层

木·易 发表于 2015-5-18 10:03
《医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)》这是本书吗,还是文件,书的话在那里买?
是一本书,我们论坛组织国内专家编写的书,您可以到当当网上购买。