请问老师们,我院百级手术间更换高效过滤网后,空气采样结果手术区结果为0.2,周边区0,这个结果合格吗?结果是要小于0.2,还是小于等于0.2?谢谢



上一篇:洁净室空气采样倒底是布几个点?(见19、20、22楼回复)下一篇:静脉用药调配中心空气监测布点及标准?





回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2014-11-26 15:40:01 | 显示全部楼层


合格的,应该是小于等于0.2。






回复

使用道具 举报

0

主题

2002

帖子

1820

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1820
发表于 2014-11-26 15:40:02 | 显示全部楼层


小于等于0.2,合格的。






回复

使用道具 举报

0

主题

261

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2014-11-26 15:40:03 | 显示全部楼层

txyy_ygk 发表于 2014-11-26 16:11
合格的,应该是小于等于0.2。
非常感谢老师






回复

使用道具 举报

0

主题

261

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2014-11-26 15:40:04 | 显示全部楼层

baihehua 发表于 2014-11-26 16:17
小于等于0.2,合格的。
非常感谢老师






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2014-11-26 15:40:05 | 显示全部楼层


对于一个Ⅰ级别的手术室(手术区5级,周边区6级)也就是以前所谓的手术区百级、周边区千级的手术室,判定标准是手术区≤0.2cfu/皿.30min,周边区≤0.4cfu/皿.30min,两者都合格那么才是合格的。您的结果正如大家所言是合格的哦!