请教各位老师:二类环境空气培养结果标准是菌落数小于或等于4CFU/(15分钟.直径9厘米)。可一类环境(层流)空气培养结果标准却是0.2个/30分钟.90皿,怎么也没说大于或等于呀?0.2个是怎么得来的结果,是总的培养皿的菌落总数除以培养皿的平均数吗?那也应该是个范围啊?难道不可以0.1个吗?谢谢!



上一篇:环境监测下一篇:医院清洁、消毒





[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1
金币 +3

收起
理由





谷子
+ 1
+ 3
认真思考!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2488

帖子

2133

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2133
发表于 2014-3-10 10:00:01 | 显示全部楼层


结果是总的培养皿的菌落总数除以培养皿的平均数(手术区和周边区是分开计算的)。我的理解是一级手术室手术区不超过0.2个,0.1或0当然更好。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





依依
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

228

帖子

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
发表于 2014-3-10 10:00:02 | 显示全部楼层

liu1724 发表于 2014-3-10 10:31
结果是总的培养皿的菌落总数除以培养皿的平均数(手术区和周边区是分开计算的)。我的理解是一级手术室手术 ...
谢谢了!我也感觉应该是这样!






回复

使用道具 举报

0

主题

59

帖子

549

积分

高级会员

Rank: 4

积分
549
发表于 2014-3-10 10:00:03 | 显示全部楼层


我们是按手术区、周边区计算的,标准是小于或等于都是合格的。






回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2014-3-10 10:00:04 | 显示全部楼层


洁净手术室空气培养结果标准要求是“细菌最大平均浓度”,那么结果高于此标准就判定为不合格。






回复

使用道具 举报

0

主题

4332

帖子

4246

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4246
发表于 2014-3-10 10:00:05 | 显示全部楼层

liu1724 发表于 2014-3-10 10:31
结果是总的培养皿的菌落总数除以培养皿的平均数(手术区和周边区是分开计算的)。我的理解是一级手术室手术 ...
同意刘老师的回复,应该取大值为上限值,如果越少越好,对么?