近期病人比较多,痰标本送检也多,可是检出了曲霉菌,一例、二例、三例----七、八例,复查四例,仍为曲霉菌,科室的主任找到院感科,询问为什么?感染吗?不像,污染吗?污染源在那儿?在不得以的情况下,对一病区的空调的风口进行采样,全部有曲霉菌生长?这能说明问题吗?请专家支招,我该如何做呢?谢谢!!!
还有一事,就是我们这儿雾霾比较多,是重度污染,是否是曲霉菌的来源呢?




上一篇:关于紫外新灯强度监测的疑问下一篇:医疗机构污水监测方法





[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1
金币 +6

收起
理由





谷子
+ 1
+ 6
认真思考!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

303

帖子

448

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
448
发表于 2013-12-25 17:04:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 谷子 于 2013-12-26 13:14 编辑

这些痰标本全部来自同一个病区吗?采样之前用抗菌药物了吗?用了多长时间?
个人意见:1、抗生素用的格越高,时间越长,霉菌生长的机率越大。
               2、不排除空调送风口的问题。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1

收起
理由





谷子
+ 1
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2096

帖子

2047

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2047
发表于 2013-12-25 17:04:02 | 显示全部楼层


除了考虑病区的空调风口存在曲霉菌以外,还有环境是不是也有?微生物室的空调送风口有没有呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

547

帖子

101

积分

注册会员

Rank: 2

积分
101
发表于 2013-12-25 17:04:03 | 显示全部楼层


本帖最后由 清风拂面 于 2013-12-27 13:05 编辑

谢谢老师关心!
一共采样6份,病房4份、治疗室与微生物室风口各一份,均检出曲霉菌。相关的协调会议已开过,进一步做好环境卫生与消毒工作。








回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2013-12-25 17:04:04 | 显示全部楼层


我们医院请疾控的监测外科大楼集中空调通风系统的空气,我看疾控老师采样就是在一楼大厅集中空调出风口采集,用升降楼梯升至离出风口20cm以内的距离,用六级撞击式采样器来采集。所以我觉得您们在怀疑空调出问题,是可以在出风口采集的。






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2013-12-25 17:04:05 | 显示全部楼层


“六级撞击式采样器”?井底之蛙鄙人对此兴味盎然,能详细解说并附上图片吗?先谢为敬