8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
GB50333医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002
 洁净手术室的等级标准(空态或静态)
等级        手术室名称        沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度        表面最大染菌密度(个/cm2)        空气洁净度级别
                手术区        周边区                手术区        周边区
Ⅰ        特别洁净手术室        0.2个/30min·φ90皿(5个/m3)        0.4个/30min·φ90皿(10个/m3)        5        100级        1000级
Ⅱ        标准洁净手术室        0.75个/30min·φ90皿(25个/m3)        1.5个/30min·φ90皿(50个/m3)        5        1000级        10000级
Ⅲ        一般洁净手术室        2个/30min·φ90皿(75个/m3)        4个/30min·φ90皿(150个/m3)        5        10000级        100000级
Ⅳ        准洁净手术室        5个/30min·φ90皿(175个/m3)        5        300000级






回复

使用道具 举报

0

主题

236

帖子

502

积分

高级会员

Rank: 4

积分
502
发表于 2012-7-17 16:11:11 | 显示全部楼层


请教老师:15min•直径9cm平皿怎么理解?






回复

使用道具 举报

0

主题

236

帖子

502

积分

高级会员

Rank: 4

积分
502
发表于 2012-7-17 16:11:12 | 显示全部楼层


请教老师:空气培养单位是≤4cfu/(15min•直径9cm平皿怎么理解?






回复

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 2

积分
69
发表于 2012-7-17 16:11:13 | 显示全部楼层

hngln 发表于 2012-7-17 17:27
                               
登录/注册后可看大图

8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能 ...
你好,觉得你解释得很祥细,但不明白






回复

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 2

积分
69
发表于 2012-7-17 16:11:14 | 显示全部楼层

阡陌 发表于 2012-7-17 16:20
                               
登录/注册后可看大图

按新的消毒技术规范执行
嗯,那就应该是15min,谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 2

积分
69
发表于 2012-7-17 16:11:15 | 显示全部楼层

ysxrmyy 发表于 2012-7-17 18:13
                               
登录/注册后可看大图

请教老师:空气培养单位是≤4cfu/(15min•直径9cm平皿怎么理解?
你好,我不是老师,但我的理解的是,在用沉降法,用9CM的普平,打开15MIN,平板上所得菌数






回复

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 2

积分
69
发表于 2012-7-17 16:11:16 | 显示全部楼层

感控小荷 发表于 2012-7-17 16:23
                               
登录/注册后可看大图

按《医院空气净化管理规范》ICU的空气培养单位是≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。
是的,那时被30MIN那个搞糊涂了






回复

使用道具 举报

0

主题

1126

帖子

1071

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1071
发表于 2012-7-17 16:11:17 | 显示全部楼层


应该按《医院空气净化管理规范》ICU的空气培养单位是≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。







回复

使用道具 举报

0

主题

159

帖子

146

积分

注册会员

Rank: 2

积分
146
发表于 2012-7-17 16:11:18 | 显示全部楼层


用检验科有的直径9cm平皿,放置在消毒后的房间,沉降法打开15分钟送检,培养结果≤4cfu。 