发表于 2013-5-20 22:44:14
|
显示全部楼层
水墨画 发表于 2013-5-21 12:32
登录/注册后可看大图
我想问一下,你们三个走廊是什么作用?有没有人需要经过的?每天哪段时间保证半小时以上的时间是能够封闭 ... 三个走廊什么作用,这就需要看看《传染病医院建筑设计规范》了啊,其中是这么写到的:传染病院总平面布局:
功能分区合理,洁污路线清楚,分设清洁区、半污染区及污染区。
污染区设在总平面的下风向,安排接诊区、检验、X线、CT等医技科室区、疑似病区、确诊区、重症监护室、医用垃圾焚烧装置、太平间及污水处理站。污水处理站应根据具体条件,选择在院区隔离区边缘地段,以便于管理和定期化验。院区要设绿化防护带或隔离带、隔离墙;行政办公区,后勤保障区应设在总平面的上风向。院区出入口附近应设置汽车清洗消毒场,以便对进出院区的车辆实施清洁消毒。
(二)建筑层数、室内高度与结构:
1、传染病医院可以多层建筑为主,在用地紧张的市可考虑建高层。四层及四层以上门诊部及病房楼应设立电梯,并应设有独立的污物电梯。楼梯设置应符合防火疏散、功能分区及《综合医院建设设计规范》要求。县级综合医院的传染病区,在用地允许的情况下应以单层建筑为主。
2、多层建筑宜采用钢筋混凝土框架结构;县级传染病区采用砖混结构时,应采取抗震措施。
3、建筑物室内净高(天花板至地面)以3米左右为宜,天花板以上要留足配套设备安装的空间。
(三)传染病房平面布局与设置要求:
1、传染病房建筑平面布局要严格区分清洁区、半污染区和污染区。要设前、中、后三道走廊。中走廊为半污染区,以此为界向前为污染区,向后为清洁区,前外走廊净宽不小于2500mm,中走廊2000mm,后走廊1200-1500 mm;
可见,外走廊就是患者经过的通道,中走廊就是医务人员穿上工作服时通道,内走廊就是医务人员穿非工作衣服的通道。
|
|