按照2012版《消毒技术规范》要求,空气检测是求的平均菌落数,平均不超标就是合格的。但从实际中来讲,最好再做一次检测,找一下那一个点超标的原因;这样是对患者负责,也是对自个负责。







回复

使用道具 举报

0

主题

246

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2012-9-21 15:55:11 | 显示全部楼层


如果空气培养其中一点超标,但平均数不超标,那就算合格了。






回复

使用道具 举报

0

主题

117

帖子

118

积分

注册会员

Rank: 2

积分
118
发表于 2012-9-21 15:55:12 | 显示全部楼层


空气不是静止的,尘埃颗粒也不会均匀分布,沉降速度也不一致,所以才有布点要求。某一点不能代表一个房间是否达标,要不设一个点就够了。平均值不超标就是达标!






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





茶韵幽香
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

392

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
392
发表于 2012-9-21 15:55:13 | 显示全部楼层


感谢各位大师!我们之前是点超、平均值不超就查找原因,整改重做,不统计作不合格。但细菌室同事认为这个没规范,不必重做,所以向大家请教请教。






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2012-9-21 15:55:14 | 显示全部楼层


平均值不超标…合格。但,还是需查明“其中一点超标”的原因。空调送风囗下?风(吊)扇送风囗下?…。






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2012-9-21 15:55:15 | 显示全部楼层


其中一个点超标,是如何判定超标呢?若是长得很多,整个平皿都是,需要重测。若不多,平均下来是合格的,那么就不用管。






回复

使用道具 举报

0

主题

480

帖子

206

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
206
发表于 2012-9-21 15:55:16 | 显示全部楼层


同意楼上茶韵幽香老师的意见






回复

使用道具 举报

0

主题

385

帖子

204

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
204
发表于 2012-9-21 15:55:17 | 显示全部楼层


整个房间平均合格就可以算是合格,但如果每次都是一个部位超标,还要查找以一下原因,直到合格为止。






回复

使用道具 举报

0

主题

813

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2012-9-21 15:55:18 | 显示全部楼层


各位老师,各抒己见,这种疑问中讨论,不但解决了问题,也给我们提供了一个再次学习的机会。为以后出现类似的问题提供了大量的解决思路,真诚的祝愿,论坛日益完善,美好。






回复

使用道具 举报

0

主题

2882

帖子

858

积分

高级会员

Rank: 4

积分
858
发表于 2012-9-21 15:55:19 | 显示全部楼层

守望者06 发表于 2012-9-24 08:17
                               
登录/注册后可看大图

各位老师,各抒己见,这种疑问中讨论,不但解决了问题,也给我们提供了一个再次学习的机会。为以后出现类似 ...
在工作中我院也是这样做的,谢谢老师们的讨论。