设备科领取的新紫外线灯管需要进行强度测定吗?

[复制链接]

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2012-4-18 10:38:10 | 显示全部楼层


我院所有的紫外线灯管的监测一直是由院感负责的。






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2012-4-18 10:38:11 | 显示全部楼层


新的灯管是要求进行监测,但新灯管的强度要求好象应>90μw/cm2,就可投入使用的呀,难道是>100μw/cm2的?






回复

使用道具 举报

0

主题

1307

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2012-4-18 10:38:12 | 显示全部楼层


新灯管肯定要监测的,使用的灯管,我们医院电工房每半年监测一次,不合格就更换。






回复

使用道具 举报

0

主题

264

帖子

356

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
356
发表于 2012-4-18 10:38:13 | 显示全部楼层


新的灯管必须进行监测,新灯管的强度要求不低于90μw/cm2.方可投入使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

553

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2012-4-18 10:38:14 | 显示全部楼层


我们是设备科出库时,进行监测,强度低于90μw/cm2视为不合格产品;这样就保障了科室内领用到的紫外线灯为合格品,且也监测了强度并记录到科室紫外线登记本上;否则,科室领用安装后再测试,如果强度达不到新灯要求,就要卸下更换,增加科室的麻烦。






回复

使用道具 举报

0

主题

49

帖子

139

积分

注册会员

Rank: 2

积分
139
发表于 2012-4-18 10:38:15 | 显示全部楼层

lceryuan2010 发表于 2012-4-18 11:46
                               
登录/注册后可看大图

我们是设备科出库时,进行监测,强度低于90μw/cm2视为不合格产品;这样就保障了科室内领用到的紫外线灯为合 ...
比较困惑,难道设备科买的产品是不合格的产品?不知道那本规范上说要如此操作的?






回复

使用道具 举报

0

主题

607

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2012-4-18 10:38:16 | 显示全部楼层

西雅 发表于 2012-4-18 11:07
                               
登录/注册后可看大图

老师,谢谢!就说是强度一直达标,累计照射时间达1000小时就需更换,新灯管院感科还需做强度测定,还是指 ...
如果累计时间到1000小时要去测试照射强度,如果大于70μw/cm2则可以继续使用,之后要每个月监测,低于70μw/cm2则马上更换。我们是这样对紫外线等进行管理的,不知道老师们好有没有其他方法。






回复

使用道具 举报

0

主题

114

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2012-4-18 10:38:17 | 显示全部楼层


我们的管理是:科室使用累计时间达1000小时就不再使用,而紫外线灯管的强度测试每半年测一次,使用中灯管低于7070μw/cm2就不得使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

114

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2012-4-18 10:38:18 | 显示全部楼层


不好意思,上面的回复中把70μw/cm2,中的70写重复了,变成了7070μw/cm2.抱歉






回复

使用道具 举报

0

主题

107

帖子

799

积分

高级会员

Rank: 4

积分
799
发表于 2012-4-18 10:38:19 | 显示全部楼层


明白了,谢谢各位老师,投入使用之前必须做强度测定!