GB 50333中说:
7.2.5 洁净手术部所有洁净室,应采用双侧下部回风;在双侧距离不超过3m时,可在其中一侧下部回风,但不应采用四角或四侧回风。洁净走廊和清洁走廊可采用上回风。
7.2.6 下部回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不应低于0.1m。Ⅰ级洁净手术室的回风口宜连续布置。室内回风口气流速度不应大于1.6m/s,走廊回风口气流速度不应大于3m/s。
7.2.7 洁净手术室均应采用室内回风,不设余压阀向走廊回风。
7.2.8 洁净手术室必须设上部排风口,其位置宜在病人头侧的顶部。排风口迸风速度应不大于2m/s
WS/T311—2009 中说:
5.3. 1 适用于经空气传播疾病患者的隔离。
5. 3. 2 建筑布局
应设病室及缓冲间,通过缓冲间与病区走廊相连。病室采用负压通风,上送风、下排风;病室内送风口应远离排风口,排风口应置于病床床头附近,排风口下缘靠近地面但应高于地面 lOcm。门窗应保持关闭。
我都迷糊了,哪位大师来解惑?如果是层流负压间,怎样安排回风、排风??
|
|