12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

层流的疑惑

[复制链接]

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2017-3-13 15:48:10 | 显示全部楼层

川页 发表于 2017-3-13 17:06
回答关于层流的疑惑:层流的ICU的隔离病房一定要负压的?有规范要求?
1、 洁净室 :采用空气净化技术,把 ...
谢谢分享!我是说,负压病房对于ICU是否有规范要求?






回复

使用道具 举报

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2017-3-13 15:48:11 | 显示全部楼层

石桥wshh1975 发表于 2017-3-13 16:19
《重症医学科建设与管理指南(试行)》第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经 ...
谢谢分享!是否ICU必须常规设置负压病房,否则就不符合规范要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2017-3-13 15:48:12 | 显示全部楼层

静雨轩 发表于 2017-3-13 16:04
第一个问题。2016年重症医学科的规范没有要求一定是负压。如果考虑收治经空气传播的疾病,就需要有负压的功 ...
谢谢分享!规范要求是我们做好医院感染督查的依据。






回复

使用道具 举报

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2017-3-13 15:48:13 | 显示全部楼层

石桥wshh1975 发表于 2017-3-13 16:19
《重症医学科建设与管理指南(试行)》第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经 ...
不是规范强制规定?科室建设时不是必须要有负压病房?






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表