123
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

咨询老师问题

[复制链接]

0

主题

935

帖子

890

积分

高级会员

Rank: 4

积分
890
发表于 2017-12-6 11:40:20 | 显示全部楼层

雪人grx 发表于 2017-12-6 11:46
以前是所在地的CDC  每年给我们医院测两次。今年到现在也没有测一次。与CDC  联系,他们说这个项目现在不收 ...
没用过的就是新灯管,用过了的都算旧灯管。
购买紫外线强度检测仪器,可以看到具体数值。北京新四环有线(2000元左右),无线(3000-4000元),北京联昌无线(10000元,另加一个探头加1000元),可同时监测几个灯管。






回复

使用道具 举报

0

主题

393

帖子

382

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
382
发表于 2017-12-6 11:40:21 | 显示全部楼层


院感科设计表格:使用科室、具体安装位置、灯管1.2.3....测试强度结果,新灯管结果≥90为合格。使用中的≥70要求延长照射时间,<70要求更换灯管。科室每季度监测一次,院感科抽查,购买了紫外线辐照仪,需每年送有资质的公司进行校正检测。






回复

使用道具 举报

0

主题

1295

帖子

1267

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1267
发表于 2017-12-6 11:40:22 | 显示全部楼层


以前用测试卡做测试的时候,我们也是统一设置监测登记本,要求对比标准后,在卡的空白处写上监测的日期、检测者和监测结果,张贴在登记本上。新管何时启用,也是有备注的。






回复

使用道具 举报

0

主题

814

帖子

670

积分

高级会员

Rank: 4

积分
670
发表于 2017-12-6 11:40:23 | 显示全部楼层


我们也是半年监测一次,使用中的灯管大于70继续使用,如果强度小于70建议更换。






回复

使用道具 举报

0

主题

129

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2017-12-6 11:40:24 | 显示全部楼层

txyy_ygk 发表于 2017-12-6 13:43
1、没用过的就是新灯管,用过了的都算旧灯管。
2、紫外线灯管监测每年两次本来就是医院的事,CDC只是抽 ...
给老师点赞点赞点赞!






回复

使用道具 举报

丑帅何不在 该用户已被删除
发表于 2017-12-6 11:40:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

926

帖子

856

积分

高级会员

Rank: 4

积分
856
发表于 2017-12-6 11:40:26 | 显示全部楼层


老师们做的很好,,努力让院方买个检测仪。