门诊输液大厅及检验科的生化大厅要装紫外线灯吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2014-5-13 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师好!想请教下:门诊输液大厅及检验科的生化大厅要装紫外线灯吗?



上一篇:口服药杯的消毒保洁方法、频次下一篇:手机污染严重,清洁消毒难,您认为它可以避免手机污染吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2014-5-13 09:38:01 | 显示全部楼层


紫外线不能待人消毒。门诊大厅及检验科的生化大厅加强通风保洁我认为比按消毒设备好的多。






回复

使用道具 举报

0

主题

847

帖子

217

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
217
发表于 2014-5-13 09:38:02 | 显示全部楼层


我们装的,是插卡取电的,以免造****员伤害。






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2014-5-13 09:38:03 | 显示全部楼层


门诊输液大厅基本上是24小时有人的,人员又多,光开窗通风可能效果不佳,最好是装循环风紫外线空气消毒器;生化大厅如果首选通风,如果不能通风可以装紫外线灯也可以装循环风紫外线空气消毒器。






回复

使用道具 举报

0

主题

326

帖子

274

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
274
发表于 2014-5-13 09:38:04 | 显示全部楼层


这种环境根本无法进行紫外线消毒,人来人往的,把人眼睛刺伤了怎么办呢?还是开窗通风比较合理!






回复

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

80

积分

注册会员

Rank: 2

积分
80
发表于 2014-5-13 09:38:05 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的指点!






回复

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

80

积分

注册会员

Rank: 2

积分
80
发表于 2014-5-13 09:38:06 | 显示全部楼层


谢谢各位老师指点!我们装空气消毒机了.