各位老师好,治疗室、检查室需有窗户吗?急急急

[复制链接]

0

主题

71

帖子

803

积分

高级会员

Rank: 4

积分
803
发表于 2014-4-30 10:56:30 | 显示全部楼层


2012年版空气净化管理规范中空气净化方法有:通风、 空气洁净技术等方法,其中自然通风是最简单、最经济有效、最安全的空气洁净方法,因此,还是考虑开窗合适。治疗室与其它区域有所不同,时间久了,会有气味的。






回复

使用道具 举报

0

主题

104

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2014-4-30 10:56:31 | 显示全部楼层


个人认为应该有窗户。有窗子不仅通风好,光线也好。






回复

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2014-4-30 10:56:32 | 显示全部楼层


最好是有的,但现在没有窗户的很多,安装空气净化也可以了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1107

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2014-4-30 10:56:33 | 显示全部楼层

禅静思语 发表于 2014-4-30 14:17
新大楼主体已竣工...,院长说有空气净化——是整个大楼采用集中空调通风系统吗?若是这样,那,可以没有窗 ...
禅静思语老师,您好!我院 是整个大楼采用集中空调通风系统,现在布局装修阶段。






回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2014-4-30 10:56:34 | 显示全部楼层

我工作,我快乐 发表于 2014-5-4 08:24
禅静思语老师,您好!我院 是整个大楼采用集中空调通风系统,现在布局装修阶段。
那我觉得还是不要改了。原因如下:
1、真要参与布局设计,也不该是“布局完工的装修阶段”啊。
2、只要做好后期维护,集中空调通风系统也是可以的。
个人看法!






回复

使用道具 举报

0

主题

1107

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2014-4-30 10:56:35 | 显示全部楼层

禅静思语 发表于 2014-5-4 08:29
那我觉得还是不要改了。原因如下:
1、真要参与布局设计,也不该是“布局完工的装修阶段”啊。
2、只要 ...
谢谢老师指导!院长与护理部主任意见不同意,我夹在中间很为难,所以我想如果有国家的标准就好了。






回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2014-4-30 10:56:36 | 显示全部楼层

我工作,我快乐 发表于 2014-5-4 08:31
谢谢老师指导!院长与护理部主任意见不同意,我夹在中间很为难,所以我想如果有国家的标准就好了。
那就看看2012.8《医院空气净化规范》吧。