同行们:下面是我写的整改报告,请帮助我看看行不行?谢谢老师们!
补充说明一下:重症医学科的洁净设施是施工方装的,医院没有和施工签订合同。
关于洁净重症医学科洁净设施的工作报告 院领导: 根据中华人民共和国国家标准GB 15982—2012《医院消毒卫生标准》要求。5.6  通风换气和空气消毒5.6.1  应采用自然通风和(或)机械通风保证诊疗场所的空气流通和换气次数;采用机械通风时,重症监护病房等重点部门宜采用“顶送风、下侧回风”,建立合理的气流组织。而我院的重症医学科净化设施采用“顶送风、顶回风”方式,违反了《医院消毒卫生标准》的规定,无形中增加了本科室患者医院感染的风险。我个人建议,等重症医学科高效过滤器不能使用时,我们停止使用净化设施,改用普通的空气消毒设施等。   院  感  办二0一三年十二月二日



医学科


上一篇:呼吸气囊怎样消毒?下一篇:请问戊二醛等消毒产品的试纸需要厂家提供生产企业许可证和医疗器械注册证吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2013-12-2 11:42:01 | 显示全部楼层


我院的重症医学科净化设施也是采用“顶送风、顶回风”方式,期待改进!






回复

使用道具 举报

0

主题

1710

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2013-12-2 11:42:02 | 显示全部楼层


重症监护病房等重点部门洁净室宜采用“顶送风、下侧回风”,如采用“顶送风、顶回风”方式,不符合洁净室气流组织.






回复

使用道具 举报

0

主题

330

帖子

844

积分

高级会员

Rank: 4

积分
844
发表于 2013-12-2 11:42:03 | 显示全部楼层


我们医院的重症医学科已装修好了,但我还任何东西都没看到呢






回复

使用道具 举报

0

主题

28

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2013-12-2 11:42:04 | 显示全部楼层


重症医学科不是很提倡做洁净的,如果要做倒不如做几个负压病房,当然后期的维护能跟上的话,也不反对。






回复

使用道具 举报

0

主题

324

帖子

67

积分

注册会员

Rank: 2

积分
67
发表于 2013-12-2 11:42:05 | 显示全部楼层


路过,学习,谢谢分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

435

帖子

431

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
431
发表于 2013-12-2 11:42:06 | 显示全部楼层


牛,太好了,路过,学习,谢谢分享!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表