基层二级医院ICU监护室可以建成层流净化监护室吗?

[复制链接]

0

主题

2

帖子

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
发表于 2015-6-10 23:13:10 | 显示全部楼层


ICU开窗通风甚好,层流不适合,如果维护不好,不仅病人不舒服,医护人员也不舒服。






回复

使用道具 举报

0

主题

178

帖子

251

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
251
发表于 2015-6-10 23:13:11 | 显示全部楼层


ICU没有必要建层流。建议老师看看 WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》,上面讲的很清楚:
6.2产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。







回复

使用道具 举报

0

主题

2488

帖子

2133

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2133
发表于 2015-6-10 23:13:12 | 显示全部楼层


我们现在的手术室和ICU都是层流,问题很多维护的成本太高,平时上班的是后勤人员,对维护又不懂跟手术室的沟通又不好,整天听到的都是抱怨,现在很后悔建了这个。如果你们医院经济条件好,不差钱,那就建层流。如果经济条件不好,最好不要盲目跟风。






回复

使用道具 举报

0

主题

148

帖子

128

积分

注册会员

Rank: 2

积分
128
发表于 2015-6-10 23:13:13 | 显示全部楼层


不推荐建层流,如果维修跟不上反而会增加院内感染的机会。






回复

使用道具 举报

0

主题

284

帖子

512

积分

高级会员

Rank: 4

积分
512
发表于 2015-6-10 23:13:14 | 显示全部楼层


我们医院感控重点科室大部分是层流,才运行不到两年,真担心后期会出现什么问题。






回复

使用道具 举报

0

主题

3284

帖子

780

积分

高级会员

Rank: 4

积分
780
发表于 2015-6-10 23:13:15 | 显示全部楼层

5898 发表于 2015-6-11 09:04
请问老师不做层流那要怎样做呢,我们也准备做icu
ICU可以根据自身医院的条件选择合适的通风设备。






回复

使用道具 举报

0

主题

1818

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2015-6-10 23:13:16 | 显示全部楼层

5898 发表于 2015-6-11 09:04
请问老师不做层流那要怎样做呢,我们也准备做icu
按普通房间建设要求,达到开窗通风效果就行。






回复

使用道具 举报

0

主题

31

帖子

462

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
462
发表于 2015-6-10 23:13:17 | 显示全部楼层


非常谢谢各位老师的回答!






回复

使用道具 举报

0

主题

32

帖子

810

积分

高级会员

Rank: 4

积分
810
发表于 2015-6-10 23:13:18 | 显示全部楼层


学习了,谢谢各位老师的指导。






回复

使用道具 举报

0

主题

62

帖子

50

积分

新手上路

Rank: 1

积分
50
发表于 2015-6-10 23:13:19 | 显示全部楼层


最好不要建,维修、运行成本太高,如果管理不善更容易出现感染。