关于《公共场所集中空调通风系统卫生规范》贵院是如何质控的?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2013-8-6 23:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请问各位老师:关于《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS/T396-2012,贵院是如何进行院感质控的?请求您的指导



上一篇:没想到农科院植物保护研究所也用环氧乙烷灭菌器下一篇:多酶液、润滑油、除锈剂应该多长时间更换





回复

使用道具 举报

0

主题

1452

帖子

702

积分

高级会员

Rank: 4

积分
702
发表于 2013-8-6 23:31:01 | 显示全部楼层


公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范(WST396-2012)》 标准第1号修改单


卫计生通〔2013〕5号

 
6.1.1 清洗效果要求中:“风管清洗后,风管内表面积尘残留量宜小于1g/m2,风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2 。部件清洗后,表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2 。”修改为“风管清洗后,风管内表面积尘残留量宜小于1g/m2 ,风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/cm2  。部件清洗后,表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/cm2  。”
6.1.2 消毒效果要求中:“集中空调系统消毒后,其自然菌去除率应大于90%,风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2 ,且致病微生物不得检出。”修改为“集中空调系统消毒后,其自然菌去除率应当大于90%,风管内表面细菌总数、真菌总数应当小于100CFU/cm2 ,且致病微生物不得检出。”

特别是针对此项新规,您是如何进行院感质控的呢?