请教:紫外线灯管的安装

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2012-9-5 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


们的新修住院大楼即将进行装修,请问老师们,每个病房都安装紫外线灯管,还是只安装重点病房?





上一篇:用于皮肤消毒,您选择何种含碘消毒液?下一篇:配药时输液瓶或药瓶消毒可以采用喷雾的方式吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

764

积分

高级会员

Rank: 4

积分
764
发表于 2012-9-5 11:15:01 | 显示全部楼层


普通病房没要求安装紫外线灯管吧!




[h2]点评[/h2]




昊爱无限


同意 

发表于 2012-9-5 15:43




回复

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

764

积分

高级会员

Rank: 4

积分
764
发表于 2012-9-5 11:15:02 | 显示全部楼层


建议你去新的空气净化管理规范中找找






回复

使用道具 举报

0

主题

1443

帖子

1121

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1121
发表于 2012-9-5 11:15:03 | 显示全部楼层


医院空气净化管理规范,建议你看看,一般的房间通风是最好的空气消毒方法






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2012-9-5 11:15:04 | 显示全部楼层


6不同部门空气净化方法
6.1手术部(室)可选用下列方法净化空气:
a)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
b)空气洁净技术;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
6.2产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生
许可批件的其他空气消毒产品。
7 不同情况下空气净化方法
7.1有人情况下可选用下列方法:
a)普通病房首选自然通风;自然通风不良,宜采取机械通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)空气洁净技术;
e)获得卫生部消毒产品卫生许可批件、对人体健康无损害的其他空气消毒产品。
7.2无人情况下可采用以下方法:
a)可选用7.1的空气净化方法;
b)紫外线灯照射消毒;
c)化学消毒;
d)其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件、适宜于超低容量喷雾消毒的消毒剂进行喷雾消毒,其使用方法、注意事项等遵循产品的使用说明。
7.3呼吸道传染病患者所处场所可选用以下方法:
a)受客观条件限制的医院可采用通风,包括自然通风和机械通风,宜采用机械排风;
b)负压隔离病房;
c)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
d)使用获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气净化设备,其操作方法、注意事项等应遵循产品的使用说明。
7.4普通患者出院或死亡后病室可选用以下方法:
a)通风;
h)紫外线灯照射消毒;
c)使用获得卫生部消毒产品卫生许叮批件的空气净化设备.其操作方法、注意事项等应遵循产品的使用说明。
7.5呼吸道传染病患者出院或死亡后病室可选用以下方法:
a)紫外线灯照射消毒;
b)化学消毒;
c)使用获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气净化设备,操作方法、注意事项等应遵循产品的使用说明。







回复

使用道具 举报

0

主题

441

帖子

395

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
395
发表于 2012-9-5 11:15:05 | 显示全部楼层


同意楼上的观点,我院大楼刚竣工,也是参考以上意见,我院普通病房采用移动式紫外线灯定期消毒。






回复

使用道具 举报

0

主题

155

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2012-9-5 11:15:06 | 显示全部楼层


依据空气净化管理要求,结合你院实际经济能力考虑,一般病室采用自通风;重点部位应用人机共存的消毒设备,这样消毒能真正落实到位;如治疗室、换药室等部位医院条件好安装人机共存的消毒设备,否则可应用紫外线灯管,每个病区可配备紫外线移动车,遇有污染时应用,同时配合化学消毒、自然通风可解决问题。当然重点部位层流净化最好,但要管理到位。






回复

使用道具 举报

0

主题

127

帖子

76

积分

注册会员

Rank: 2

积分
76
发表于 2012-9-5 11:15:07 | 显示全部楼层

南医问问 发表于 2012-9-5 13:10
                               
登录/注册后可看大图

依据空气净化管理要求,结合你院实际经济能力考虑,一般病室采用自通风;重点部位应用人机共存的消毒设备, ...
我们病房都配备有移动式紫外线消毒灯管及静电吸附消毒机,但是科室护理人员觉得移动式灯管使用麻烦,都要求在病房内安装紫外线灯管。如果这样的话,全院安装费用较高。






回复

使用道具 举报

0

主题

327

帖子

978

积分

高级会员

Rank: 4

积分
978
发表于 2012-9-5 11:15:08 | 显示全部楼层


本帖最后由 冰凌子72 于 2012-9-5 17:05 编辑

建议按照医院空气净化管理规范的规定结合医院实际情况选用合适的设施和方法,我院的重点部门是采用空消机和自然通风结合,普通区域以通风为主,在需要时辅以紫外线灯车进行照射,灯车使用方便,也省去很多记录和监测的不便。最大的优点还是省钱






回复

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

291

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
291
发表于 2012-9-5 11:15:09 | 显示全部楼层


重点部门按照空气净化管理规范要求安装空气净化消毒装置净化空气,普通病区通风即可。