日,医院的新楼建设呢,领导问安装弱酸性次氯酸消毒液生成器是否有用。据厂家宣传可以和供水一起做个系统,这样的话,水管出来的消毒水可以直接用于洗手、器械的浸泡消毒。
我在网上看了,好像只是食品企业在用的多,没有医院使用这个东西。不知道老师们有没有对这方面了解的?




消毒, 医院, 次氯酸, 生成器


上一篇:B超室是否应安装紫外线灯管?下一篇:开窗通风有条件吗?





回复

使用道具 举报

1

主题

1719

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2012-2-23 12:04:01 | 显示全部楼层


您说的这个东西应该是“酸性氧化电位水”生产装置,产出的酸性氧化电位水可用于医疗机构部分设备的消毒。详见消毒技术规范。






回复

使用道具 举报

0

主题

496

帖子

422

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
422
发表于 2012-2-23 12:04:02 | 显示全部楼层


不是酸性氧化电位水,刚拿到说明资料,还和这个有比较呢。






回复

使用道具 举报

0

主题

496

帖子

422

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
422
发表于 2012-2-23 12:04:03 | 显示全部楼层


生成方式:将次氯酸钠和二氧化碳用水自动稀释混合
PH值:5.0-6.5
氯浓度:50-400PPM







回复

使用道具 举报

0

主题

215

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2012-2-23 12:04:04 | 显示全部楼层


回复:飞飞2012“弱酸性次氯酸消毒液生成器”要看它的酸度和消毒效果监测数据,如果能达到消毒效果就可以使用。
而楼上cyfyzlg所说 “酸性氧化电位水”生产装置产生的是酸度很大的水,可以消毒内镜等腔镜。应该不是一种设备,起码原料不一样。






回复

使用道具 举报

0

主题

496

帖子

422

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
422
发表于 2012-2-23 12:04:05 | 显示全部楼层


是啊!
沙砾老师说的对。酸性氧化电位水是PH值2-2.7






回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2012-2-23 12:04:06 | 显示全部楼层


你好,我公司就是授权销售弱酸消毒水的公司,品牌:维生达。联系电话:18611020786,张亮






回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2012-2-23 12:04:07 | 显示全部楼层


我们的设备所产生的弱酸性消毒液,就能满足你的要求,PH值:5.0-6.5;氯浓度:50-400PPM遇有机物还原成水,无残留物,无腐蚀性!