12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

紫外线灯管照射强度监测遇到问题

[复制链接]

0

主题

439

帖子

34

积分

新手上路

Rank: 1

积分
34
发表于 2012-2-28 09:56:10 | 显示全部楼层


谢谢版主老师的建议,我认为测试卡应该是合格的,因为紫外线灯车的灯管测试的结果是正常的,是在医药公司买的,而那些不合格的灯管都是装修公司给装的,不知买的是哪里的?






回复

使用道具 举报

0

主题

171

帖子

469

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
469
发表于 2012-2-28 09:56:11 | 显示全部楼层


紫外线指示卡的结果判定一定要在规定时间内进行。
紫外线指示卡在暴露后很容易受到外界干扰,如日光、日光灯等,紫外线是看不见的,不适当的暴露往往是不知不觉的。
指示卡的显色原理是紫外光的照射下发生化学反应,在某段剂量下,照射强度与显色呈线性关系,用此来进行判断。紫外线照射后,随着时间延长,深层化学试剂开始显色,形成一个延迟的累加效应,出现颜色加深。
正如测氯试纸一样,随着有效氯的挥发,颜色会越来越淡。因此从来没有过测氯试纸检测后次日再评判的。






回复

使用道具 举报

0

主题

198

帖子

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
发表于 2012-2-28 09:56:12 | 显示全部楼层


同意12楼老师所说,就像戊二醛试纸、测氯试纸一样,都是于当时的结果为准。






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2012-2-28 09:56:13 | 显示全部楼层

谦谦一卒 发表于 2012-2-28 14:59
                               
登录/注册后可看大图

谢谢版主老师的建议,我认为测试卡应该是合格的,因为紫外线灯车的灯管测试的结果是正常的,是在医药公司买 ...
装修公司给的紫外线灯有可能是不合格的,我就遇到过这种事情。我曾今在其他个人诊室里监测到不合格的紫外线灯,结果把他们全部换了。所以您得注意喽。






回复

使用道具 举报

0

主题

359

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2012-2-28 09:56:14 | 显示全部楼层

gemao 发表于 2012-2-28 19:24
                               
登录/注册后可看大图

紫外线指示卡的结果判定一定要在规定时间内进行。
紫外线指示卡在暴露后很容易受到外界干扰,如日光、日光 ...
同意老师的观点,还有就是紫外线灯管的质量,进货渠道的把关等因素。






回复

使用道具 举报

0

主题

61

帖子

590

积分

高级会员

Rank: 4

积分
590
发表于 2012-2-28 09:56:15 | 显示全部楼层


紫外线灯管的质量应测试合格后,器械科才能发货。应以当时显示为主,判定结果。我们使用过的指示卡存放后,颜色变淡。






回复

使用道具 举报

0

主题

19

帖子

186

积分

注册会员

Rank: 2

积分
186
发表于 2012-2-28 09:56:16 | 显示全部楼层


有了监测仪就不需要指示卡了吧,那监测仪哪种更适合我们医院感染科用呢?请教各位老师。






回复

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

106

积分

注册会员

Rank: 2

积分
106
发表于 2012-2-28 09:56:17 | 显示全部楼层


应该以现场监测的数据为准,指示卡使用说明中有照射时间要求