查看: 481|回复: 5

(求助)层流洁净手术室滤网细菌数要求?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2016-9-30 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位感控老师,我想请问一下层流洁净手术室回风口滤网细菌菌落数是多少?是否有必要在滤网处采样?结果是否参照手术室物表要求5cfu/cm2这个标准。



上一篇:治疗室有必要安装紫外线消毒机吗?下一篇:灭菌的凡士林纱布打开后有效期是多少时间?





回复

使用道具 举报

0

主题

275

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
发表于 2016-9-30 09:21:01 | 显示全部楼层


回风口没有要求采样,只是要在《医院空气净化管理规范》第5.3空气洁净技术的5.3.2.5有要求:“定期检查回风口滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇有特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。”






回复

使用道具 举报

0

主题

496

帖子

248

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
248
发表于 2016-9-30 09:21:02 | 显示全部楼层


监测手术间的空气,不需要监测过滤网的,过滤网每周彻底清洁一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2016-9-30 09:21:03 | 显示全部楼层


国家对层流洁净房间的要求有菌落数、静压差、温湿度等等,好像没有对滤网菌落数的要求。






回复

使用道具 举报

1

主题

358

帖子

403

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
403
发表于 2016-9-30 09:21:04 | 显示全部楼层


国家规范没有相关标准,可以参考一下  DB11 408-200 7医院洁净手术部污染控制规范的标准
回风口.平板采样(cfu/Φ90皿.00.5h)
Ⅰ:≤4
Ⅱ≤7
Ⅲ≤8
Ⅳ≤9






回复

使用道具 举报

0

主题

170

帖子

136

积分

注册会员

Rank: 2

积分
136
发表于 2016-9-30 09:21:05 | 显示全部楼层


谢谢各位感控老师的答复,明白了






回复