请教各位老师:使用中的紫外线灯管多长时间检测一次?

[复制链接]

0

主题

184

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2011-5-20 13:37:10 | 显示全部楼层


衷心感谢各位老师!谢谢!会认真执行的






回复

使用道具 举报

0

主题

813

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2011-5-20 13:37:11 | 显示全部楼层

回复 9# 感受阳光


    如果在检测时,紫外线灯的强度只有70多一点的话,建议你还是直接更换掉吧。要保证消毒效果是第一位的,不能为了节省一点点的费用,去冒对环境造成污染的危险。






回复

使用道具 举报

0

主题

934

帖子

916

积分

高级会员

Rank: 4

积分
916
发表于 2011-5-20 13:37:12 | 显示全部楼层

沧海一粟 发表于 2011-5-20 15:20
回复 4# 知非鱼

半年一次就够了,不需要每季度监测一次。
请问老师依据是什么?我们医院的制度是要求有出处,麻烦您了!






回复

使用道具 举报

0

主题

49

帖子

52

积分

注册会员

Rank: 2

积分
52
发表于 2011-5-20 13:37:13 | 显示全部楼层


请问老师依据是什么?我们医院的制度是要求有出处,麻烦您了!
求助






回复

使用道具 举报

0

主题

101

帖子

542

积分

高级会员

Rank: 4

积分
542
发表于 2011-5-20 13:37:14 | 显示全部楼层


,《医院消毒技术规范》上有相关规定,使用中紫外线灯管至少每半年监测强度一次。我市医院感染质量控制中心也是这样规定的。5年前在培训医院感染专职人员上岗证时,省厅也这样要求的。