12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

关于紫外线强度测定

[复制链接]

0

主题

129

帖子

518

积分

高级会员

Rank: 4

积分
518
发表于 2012-9-5 15:29:10 | 显示全部楼层


本帖最后由 小猫咪 于 2012-9-21 11:20 编辑

紫外线强度测定按规范是半年监测一次,我院规定紫外线强度大于70的1~2月监测一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

64

帖子

562

积分

高级会员

Rank: 4

积分
562
发表于 2012-9-5 15:29:11 | 显示全部楼层


我院也是半年监测1次,使用时数超过1000小时,1季度监测1次。消毒技术规范中没找到监测频率。






回复

使用道具 举报

0

主题

270

帖子

269

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
269
发表于 2012-9-5 15:29:12 | 显示全部楼层


紫外线强度监测每半年一次,是根据《医院感染管理规范》(试行)(2001年)中明确规定的,但是现在对紫外线的使用和监测应该说慢慢淡化起来了,我院用的很少,而且大于1000小时的就不提倡使用了,当然除非那1000小时明显是造假的






回复

使用道具 举报

0

主题

236

帖子

86

积分

注册会员

Rank: 2

积分
86
发表于 2012-9-5 15:29:13 | 显示全部楼层


至少是半年检测一次,我院是每季度监测一次。现在很少科室用。






回复

使用道具 举报

0

主题

1818

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2012-9-5 15:29:14 | 显示全部楼层


紫外线强度测定按规范是半年监测一次,开始使用紫外线辐照仪监测,按说明书一年一次校对,设备科又不执行,今年我院改用强度测试卡测试,规定紫外线强度大于70的1月监测一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

521

帖子

100

积分

注册会员

Rank: 2

积分
100
发表于 2012-9-5 15:29:15 | 显示全部楼层


紫外线灯管监测每半年监测1次,新灯管大于90,使用时数超过1000小时,我们医院规定是每月监测1次,低于70的及时更换。






回复

使用道具 举报

0

主题

496

帖子

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2012-9-5 15:29:16 | 显示全部楼层

xiaoling 发表于 2012-10-26 17:51
                               
登录/注册后可看大图

紫外线灯管监测每半年监测1次,新灯管大于90,使用时数超过1000小时,我们医院规定是每月监测1次,低于70的 ...
使用时数超过1000小时,我们医院规定是每月监测1次.
这是你们医院自己的规定。







回复

使用道具 举报

0

主题

105

帖子

20

积分

新手上路

Rank: 1

积分
20
发表于 2012-9-5 15:29:17 | 显示全部楼层


论坛帮助我们在工作中按规范执行,真的是我们的良师益友,谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

796

积分

高级会员

Rank: 4

积分
796
发表于 2012-9-5 15:29:18 | 显示全部楼层


国家有标准的呀,2012年8月出台的两个标准,里面规定是半年一次的。
福建省2013年出了一个文件,用紫外线强度监测仪是每半年监测一次,若使用晶光卡监测是每季度监测一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

216

帖子

384

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
384
发表于 2012-9-5 15:29:19 | 显示全部楼层


旧的灯管视使用时间而定,超过1000小时,即使大于70uW/cm2 ,也要缩短监测时间,可每季度一次






回复