楼主: dearhang

紫外线灯的定期监测时间问题

[复制链接]

0

主题

160

帖子

983

积分

高级会员

Rank: 4

积分
983
发表于 2013-5-30 08:39:30 | 显示全部楼层


采纳老师们的建议,整改规定:超过1000小时后每季度监测一次,大于70uw/cm2继续使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

521

帖子

374

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
374
发表于 2013-5-30 08:39:31 | 显示全部楼层


紫外线杀菌灯在GB19258-2003(5.10)说:紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h,紫外线杀菌灯在正常燃点2000h和70%额定寿命时,253.7nm紫外线辐射通量维持率不低于85%和70%。






回复

使用道具 举报

0

主题

267

帖子

40

积分

新手上路

Rank: 1

积分
40
发表于 2013-5-30 08:39:32 | 显示全部楼层


紫外线灯管强度监测:使用化学指示卡每3个月一次,使用紫外线强度监测仪每半年一次,使用中的灯管强度不得低于70μW/cm2.






回复

使用道具 举报

0

主题

1198

帖子

158

积分

注册会员

Rank: 2

积分
158
发表于 2013-5-30 08:39:33 | 显示全部楼层

沧浪之水 发表于 2013-5-30 10:22
                               
登录/注册后可看大图

超过1000小时更换灯管——没有这个要求啊!只要监测强度还大于70uw/cm2的,仍可继续使用。
感谢沧浪之水老师的指点,我院一直每半年监测一次,但是使用到1000小时就要求更换灯管,改变要求.