ICU病房有病人情况下空气培养正常值多少?

[复制链接]

0

主题

528

帖子

620

积分

高级会员

Rank: 4

积分
620
发表于 2011-1-19 11:22:10 | 显示全部楼层


属于二类环境,空气菌落数的标准是≤200cfu/m3。






回复

使用道具 举报

0

主题

456

帖子

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
发表于 2011-1-19 11:22:11 | 显示全部楼层


看来下次监测要采没病人的房间,否则≤200cfu/m3还是有难度。






回复

使用道具 举报

0

主题

633

帖子

352

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
352
发表于 2011-1-19 11:22:12 | 显示全部楼层


本帖最后由 tangjing163 于 2011-8-1 23:03 编辑

ICU的空气监测,目前只有静态标准,没有动态标准。监测的目的:1、为了了解ICU空气污染情况;2、为了满足检查的需要。采样时无病人,按二类环境标准判定;采样时有病人,按三类或四类环境判定。如果ICU L连三类或四类标准都达不到,可见ICU 空气污染程度之严重了。既监测了ICU 的空气,又满足了检查的需要,何乐而不为?你判定合格,自然合格率就高了呀。不过,ICU 空气质量的控制,还依赖通风换气,这个可不能省哦。一家之见,欢迎拍砖。






回复

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

102

积分

注册会员

Rank: 2

积分
102
发表于 2011-1-19 11:22:13 | 显示全部楼层


我院的ICU是层流,是30万级的。空气值应低于5cfu/m3。有没有病人标准是一样的。






回复

使用道具 举报

0

主题

61

帖子

490

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
490
发表于 2011-1-19 11:22:14 | 显示全部楼层


我们ICU是普通的。大房间是老有病人的,空气培养结果如何判定呢






回复

使用道具 举报

0

主题

522

帖子

189

积分

注册会员

Rank: 2

积分
189
发表于 2011-1-19 11:22:15 | 显示全部楼层


我认为监测要做。但是平时的管理常代化很重要。






回复

使用道具 举报

0

主题

138

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2011-1-19 11:22:16 | 显示全部楼层


8月1日执行的新标准:医院对高风险部门每季度进行检测;新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行检测,遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行检测,并进行相应致病微生物检测,洁净手术部与其他洁净场所,根据洁净房间总数,保证每个房间能每年至少检测一次。检测方法符合GB50333要求。非洁净符合GB15982要求。标准是5个/30min•φ90皿,布点:面积≤30m2 2点面积≥30m2 4点
(避开送风口正下方
可以参考一下。