发表于 2013-3-23 08:28:10 | 显示全部楼层


按紫外线强度指示卡要求监测就可以了,新的灯管测试辐射强度≥90μW/cm2为合格,使用中的旧灯管测试辐射强度≥70μW/cm2为合格.






回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2013-3-23 08:28:11 | 显示全部楼层


本帖最后由 清风细雪 于 2013-3-28 13:17 编辑

GB 19258表中单端紫外线杀菌灯辐射效率指双管类参数,四管、多管、方形和环形紫外线杀菌灯的辐射效率按表中规定的值90%考核
来自: 安全管理网(www.safehoo.com) 详细出处:http://www.safehoo.com/Standard/Trade/Electric/200710/5441.shtml
可到底应该是多少?107*90%=96.3对吗?