查看: 2467|回复: 8

洁净ICU窗户密封不好怎么办?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-10-10 12:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位专家老师:我院正在装修ICU洁净病房,30万级设置,现在基本已竣工,但大病房(设14张床)设置存在问题,窗户密封不好,每个窗户都有可以打开的环扣窗户,就像家户单元楼那种可随意打开的那种,密封根本就不好,我认为达不到要求。院长认为现已竣工不轻易改动的,可否加成双层窗户补救,另外,隔离ICU我看资料上要留窗户,可以吗?30万级设置的洁净病房对设施的要求有不同吗?望各位老师给予指点。谢谢!



上一篇:保健费金额?下一篇:重症社区获得性肺炎病人管理



[h2]点评[/h2]




小点点


窗子都密封死了不是好主意。 

发表于 2011-10-10 13:33






xiaolongnv


30万级?还净什么化呀! 

发表于 2011-10-10 12:56




回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

191

积分

注册会员

Rank: 2

积分
191
发表于 2011-10-10 12:39:01 | 显示全部楼层


三十万级?你们院长也真舍得
依我看,就当普通监护室得了,自然通风挺好,窗密封了麻烦更大。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +2

收起
理由





空紫
+ 2
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

947

帖子

608

积分

高级会员

Rank: 4

积分
608
发表于 2011-10-10 12:39:02 | 显示全部楼层


洁净病房,30万级设置,钱没用在刀刃上。






回复

使用道具 举报

1

主题

335

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2011-10-10 12:39:03 | 显示全部楼层

xiaolongnv 发表于 2011-10-10 12:59
                               
登录/注册后可看大图

三十万级?你们院长也真舍得
依我看,就当普通监护室得了,自然通风挺好,窗密封了麻烦更大。
谢谢xiaolongnv 版主老师的回复,这是新建的分院,我是刚派过去管院内感染工作,对布局流程这块工作以前几乎未介入过,我去时已成定局了院长早就定了。三十万级洁净病房设置自然通风可以吗?那么以后的管理咋么办?布局流程全按照洁净室设计的。谢谢老师再次指点。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

1562

帖子

1542

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1542
发表于 2011-10-10 12:39:04 | 显示全部楼层


我院和楼上一样,ICU弄了净化设备,大监护区、办公区域等是很难做到密闭的,日常管理也只能加强回风处清洁、加强环境清洁、控制人员进出、注意控制面板温度、湿度显示数据等。不知还有什么好办法?






回复

使用道具 举报

0

主题

124

帖子

470

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
470
发表于 2011-10-10 12:39:05 | 显示全部楼层

fxf 发表于 2011-10-10 14:30
                               
登录/注册后可看大图

我院和楼上一样,ICU弄了净化设备,大监护区、办公区域等是很难做到密闭的,日常管理也只能加强回风处清洁、 ...
哎,我们医院是10年前建的大楼,也是和楼主与楼上老师一样,可以开窗的,郁闷,真的很难做到






回复

使用道具 举报

0

主题

768

帖子

155

积分

注册会员

Rank: 2

积分
155
发表于 2011-10-10 12:39:06 | 显示全部楼层


我的看法可能和大家不太一样,我认为能开窗是好事啊,就是可惜了30万级,空气净化是让进入室内的空气更加洁净,是经过过滤的。ICU不同于手术室,ICU的病菌来源主要是来自于患者,这些病菌应该使用杀灭的方法,空气过滤没有用。能开窗换气也是一种很好的渐少病菌的方法啊。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +10

收起
理由





小点点
+ 10
支持该观点




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3596

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2011-10-10 12:39:07 | 显示全部楼层


把开窗弄得更彻底些算了






回复

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

204

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
204
发表于 2011-10-10 12:39:08 | 显示全部楼层


我们也是,但是医生值班室就在病房里,经常自己“开窗通风”,在病房里,要是有一个病人三天不通便,排便时可以倾倒一片啊,密闭不好,循环风不好,天天还要清洗出入通风口,麻烦,但是院感要求啊!!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.