供应室正在安装蒸汽发生器,需要拆墙,灰尘很大

[复制链接]

0

主题

2527

帖子

2417

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
发表于 2017-8-3 09:42:10 | 显示全部楼层


这确实是个两难的事情,条件所限,只能尽量注意了。






回复

使用道具 举报

0

主题

31

帖子

955

积分

高级会员

Rank: 4

积分
955
发表于 2017-8-3 09:42:11 | 显示全部楼层


消毒供应中心要求:周围环境应清洁、无污染源,内部通风、采光良好。你拆墙,灰尘很大,通风方面可能也存在问题,除遮挡严密外,还应湿式处理,严密监测消毒物品






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2017-8-3 09:42:12 | 显示全部楼层


应该设置物理屏障、湿地垫,防止灰尘






回复

使用道具 举报

0

主题

154

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2017-8-3 09:42:13 | 显示全部楼层

小猴子波波 发表于 2017-8-4 10:00
这样是不符合规范的,应该做到密闭,完全屏障,主要预防曲霉菌的交叉感染。
若做不到,建议改造期间灭菌工 ...
灭菌可以委托第三方,但清洗打包怎么办,还有消毒物品;目前打算先在手术室进行清洗打包,第三方灭菌;消毒物品在临床科室侵泡消毒






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

3195

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3195
发表于 2017-8-3 09:42:14 | 显示全部楼层

阳光总在 发表于 2017-8-4 15:51
灭菌可以委托第三方,但清洗打包怎么办,还有消毒物品;目前打算先在手术室进行清洗打包,第三方灭菌;消 ...
只要清洗打包流程符合规范是可以的,但若条件无法满足,清洗打包也可以委托第三方,医院做好预处理即可。






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2017-8-3 09:42:15 | 显示全部楼层

txyy_ygk 发表于 2017-8-3 10:03
个人愚见这样操作不行!应该让施工方和供应室的工作时间错开。
与此见解同。拆墙时必须配有喷洒工作,把扬尘程度尽量降低。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

1076

帖子

1050

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1050
发表于 2017-8-3 09:42:16 | 显示全部楼层


波波老师的方案可行,试一下






回复

使用道具 举报

0

主题

450

帖子

433

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
433
发表于 2017-8-3 09:42:17 | 显示全部楼层


#在这里快速回复#应有实物屏障,且要对其密闭性进行测试,合格后方可施工。