发表于 2016-5-30 09:37:20 | 显示全部楼层


紫外线灯标号,累计消毒时间是以灯为主,如移动紫外灯1号灯不论消多少房间,始终记录这个灯的累计照射时间。既然统一悬挂式灯管进行消毒,同一科室、每天同一时间自动(控制开关)是同一时间开关,灯管照射累计时间是一样的,可以记录在同一本上,这个本要设计好,哪个房间哪个灯应标明,如果哪个房间的紫外线灯有故障,更换重新记时间时就方便些。







回复

使用道具 举报

0

主题

182

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2016-5-30 09:37:21 | 显示全部楼层


用星光卡监测是每季度一次,用强度检测仪是每半年一次。超过1000小时低于70应更换。卡监测
是半年一次,在2012版消毒技术规范好像是一年一次也可以






回复

使用道具 举报

0

主题

1045

帖子

1036

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1036
发表于 2016-5-30 09:37:22 | 显示全部楼层


我们是每盏灯都有记录,记录每个灯管的累计时间,每半年监测一次紫外线灯强度,不论使用多少小时只要<70时应更换。






回复

使用道具 举报

0

主题

139

帖子

50

积分

新手上路

Rank: 1

积分
50
发表于 2016-5-30 09:37:23 | 显示全部楼层


医疗机构消毒技术规范中提及了使用寿命,所以要登记每个灯管的累计使用时间,规范要求紫外线消毒时,强度不低于70uW/cm2,并定期监测辐照强度,我院每半年用测试卡进行测试。无论累计时间和测试卡强度那一个达到指标,都应更换






回复

使用道具 举报

0

主题

591

帖子

573

积分

高级会员

Rank: 4

积分
573
发表于 2016-5-30 09:37:24 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

661

帖子

261

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
261
发表于 2016-5-30 09:37:25 | 显示全部楼层


应该分开记录,各个房间多盏灯时标识好“灯1、灯2、灯3……等”这样不会搞错。






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2016-5-30 09:37:26 | 显示全部楼层


应该分开登记,这样更规范的。






回复

使用道具 举报

0

主题

501

帖子

351

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
351
发表于 2016-5-30 09:37:27 | 显示全部楼层


放在一个本上登记,但是累加时间必须分开,每个灯管各自累计时间






回复

使用道具 举报

0

主题

28

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2016-5-30 09:37:28 | 显示全部楼层


应该分开登记,在登记本上及灯管上予以区分好,便于管理






回复

使用道具 举报

0

主题

270

帖子

213

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
213
发表于 2016-5-30 09:37:29 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师分享。