楼主: dearhang

污水处理的余氯含量

[复制链接]

0

主题

873

帖子

592

积分

高级会员

Rank: 4

积分
592
发表于 2013-4-9 14:19:30 | 显示全部楼层


路过学习了,感谢老师分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

467

帖子

241

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
241
发表于 2013-4-9 14:19:31 | 显示全部楼层


本帖最后由 021 于 2015-9-6 18:55 编辑

《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005
县级及县级以上或 20 张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放:
1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为: 排放标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯 3-10 mg/L。 预处理标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯 2-8 mg/L。 2)采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
3)直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准,排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水,执行预处理标准。
传染病和结核病医疗机构污水排放:
1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为: 消毒接触池接触时间≥1.5h,接触池出口总余氯6.5-10 mg/L。 2)采用其他消毒剂对总余氯不作要求。











回复

使用道具 举报

0

主题

467

帖子

241

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
241
发表于 2013-4-9 14:19:32 | 显示全部楼层

爱哭鬼两声半 发表于 2014-4-8 09:33
请问老师,那要达到一级标准还是二级标准,才合格
直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准(一级),排入终端已建有正常运行城 镇二级污水处理厂的下水道的污水,执行预处理标准(二级)。






回复

使用道具 举报

0

主题

260

帖子

248

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
248
发表于 2013-4-9 14:19:33 | 显示全部楼层


谢谢老师!一直困惑的问题解决了






回复

使用道具 举报

0

主题

197

帖子

147

积分

注册会员

Rank: 2

积分
147
发表于 2013-4-9 14:19:34 | 显示全部楼层


学习了,谢谢老师的无私奉献






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表