请问老师们,洗衣房的洗衣机能安在供应室污物通道缓冲间吗?

[复制链接]

0

主题

947

帖子

45

积分

新手上路

Rank: 1

积分
45
发表于 2017-3-1 19:53:20 | 显示全部楼层


洗衣房的洗衣机为什么放置在供应室?供应室还有洗衣房的功能?洗衣房也有规范的布局、流程啊






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2017-3-1 19:53:21 | 显示全部楼层


不可以的,应该分开放置。






回复

使用道具 举报

0

主题

5797

帖子

5718

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5718
发表于 2017-3-1 19:53:22 | 显示全部楼层

彩虹先生 发表于 2017-3-2 10:13
洗衣房的东西放在CSSD就不合规矩。
另外缓冲间不就是为了将洁污缓冲开来的嘛,缓冲就是它的功能,而洗衣机 ...
完全赞同!洗衣房的洗衣机是不能安在供应室污物通道缓冲间的。






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

3195

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3195
发表于 2017-3-1 19:53:23 | 显示全部楼层


不可以的,这样不仅洗衣房不符合规范,供应室也不符合规范了。






回复

使用道具 举报

0

主题

659

帖子

632

积分

高级会员

Rank: 4

积分
632
发表于 2017-3-1 19:53:24 | 显示全部楼层

冬日文竹 发表于 2017-3-2 10:31
哈哈哈,这是战略意义吗。
我也不想这样问的,但照这样看,真的有可能是这个理由哦!






回复

使用道具 举报

0

主题

1756

帖子

1720

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1720
发表于 2017-3-1 19:53:25 | 显示全部楼层

FS忘忧草 发表于 2017-3-5 22:09
我也不想这样问的,但照这样看,真的有可能是这个理由哦!
幽默诙谐,感控人的调味剂。